قديم 12-05-2010, 07:53 PM المشاركة 1   
Question كيف نرسم مخططا بسيطا من المصدر الرئيسي للكهرباء Twitter FaceBook Google+



كيف نرسم مخططا بسيطا ابتداءا من المصدر الرئيسي للكهرباء مرورا بلوحات التوزيع لمبنى مؤلف من ثلاث شقق كل شقة تحتوي على:
1) مكيف هواء عدد2
2) سخان ماء واحد
3) نقاط إضاءة عدد14
4) مراوح عدد4
5) مقابس عدد6
اذكر:
1) مقاس الكابلات

2) مقاس المفتاح الرئيسي

3) مقاس أسلاك (PVC)

4) قدرة المكونات في وحدة التغذية

5) الرسم (المكونات والدوائر)

اعلانات

الصورة الرمزية daoud
daoud
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Feb 2004
الدولة: الجــزائـــــر
المشاركات: 513
نشاط [ daoud ]
قوة السمعة:104
قديم 12-05-2010, 08:53 PM المشاركة 2   
افتراضي


كيف نرسم مخططا بسيطا ابتداءا من المصدر الرئيسي للكهرباء مرورا بلوحات التوزيع لمبنى مؤلف من ثلاث شقق كل شقة تحتوي على:
1) مكيف هواء عدد2
2) سخان ماء واحد
3) نقاط إضاءة عدد14
4) مراوح عدد4
5) مقابس عدد6
اذكر:
1) مقاس الكابلات

2) مقاس المفتاح الرئيسي

3) مقاس أسلاك (PVC)

4) قدرة المكونات في وحدة التغذية

5) الرسم (المكونات والدوائر)
مرحبا اخى ابووعووف

اعتقد انشاء الله :

تكون الكابلات من طراز 2.5mm المغذية للمبنى
لم اعرف ماذا تقصد بقماس المفتاح الرئيسي لكن اقصد ان يكون
ذوشدةتتراوح حتى 30A
اما الاسلاك التحخكمفى الانارة وبين علب التوزيع تكون منطرارز 1.5mm
تكون قدرة المكونات فى وحدة التغذية حسب عدد استطاعة انارة الغرف
و لواحقها من مكيف و غير ذلك


هذه مجرد مشاركة ومداخلة منى اخى ابوو عووف لاثراء صفحة المووضووع
فى انتضارك و باقى الاخوة لك منى كل احترام و تقدير

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

فهد المنصور
:: مؤسس موقع القرية الالكترونية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 11,350
نشاط [ فهد المنصور ]
قوة السمعة:314
قديم 12-05-2010, 09:34 PM المشاركة 3   
افتراضي


اختلف قليلا مع المهندس داوود ..

مكيف الهواء ذو سعة طن ونصف وهو يعادل 3.5 كيلو واط اي ان التيار المستهلك في حدود 15 أمبير
وهذه القيمة تتطلب كيبل لا يقل عن 4 - 6 ميلي متر مربع

بينما سخان الماء يسحب 5 الى 10 امبير بحسب قيمة الجهد 110 / 220 فولت

ومع حساب باقي الاحمال سنحتاج الى كيبل رئيسي لا يقل عن 8 ميلي متر مربع مع قاطع كهربائي 30-40 امبير ثلاثي الاوجه


الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:169
قديم 12-05-2010, 10:10 PM المشاركة 4   
افتراضي


كيف نرسم مخططا بسيطا ابتداءا من المصدر الرئيسي للكهرباء مرورا بلوحات التوزيع لمبنى مؤلف من ثلاث شقق كل شقة تحتوي على:
1) مكيف هواء عدد2
2) سخان ماء واحد
3) نقاط إضاءة عدد14
4) مراوح عدد4
5) مقابس عدد6
اذكر:
1) مقاس الكابلات

2) مقاس المفتاح الرئيسي

3) مقاس أسلاك (PVC)

4) قدرة المكونات في وحدة التغذية

5) الرسم (المكونات والدوائر)

ــــــــــــــــــــــــــ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بعد اذن اساتذتنا الافاضل الذين سبقونى بالرد اسمحو لى بالمشاركه والاضافه البسيطه مع حضراتكم
اخى الكريم بالنسبه : كيف نرسم مخططا بسيطا ابتداءا من المصدر الرئيسي للكهرباء مرورا بلوحات التوزيع لمبنى مؤلف من ثلاث شقق كل شقة تحتوي علىاخى كم تبعد المسافه من مصدر
التغذيه الى مكان المبنى المراد تغذيته بالمتر حتى يمكن حساب
نسبة الانخفاض فى الجهد
اما بالنسبه لمخطط الشقه الواحده الرجاء الدخول على هذا الرابط ادناه وارجوا موفتنا بالمسافه لتحديد باقى المكونات
وشكرا حبيبى


إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 10:01 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025