ha سؤالي عن سبلت ارجيليك 26000btu Twitter FaceBook Google+



اتاني زبون قبل فترة لديه سبلت نوع ارجيليك 26000btu كان فيه نقص في الغاز
فقمت باجراء الازم واضفت الغاز لكني لاحضت انه عند ضغط 45تكون قراءة التيار 12 امبير وعند ال50 13.5 امبير فقمت بشحنه على ال50
ووجدت برودته تمام حيث انني قمت باطفاءه وتشغيله عدة مرات والسبلت تمام التمام
ولكن بعد مرور يومين خابرني وقال لي ان السبلت لا يشتغل
فقمت بفحصه ولاحضت ان السبلت يسحب تيار عالي جدا يصل 35 امبير حيث يبدأ الكومبريسور بالاهتزاز ويفصل اوفر لود
فما علاجه علما اني قمت بفحص الكابستور وليس بها اي خلل
ولكم مني جزيل الشكر

اعلانات

الصورة الرمزية السفير77
السفير77
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: العراق
المشاركات: 614
نشاط [ السفير77 ]
قوة السمعة:91
قديم 27-05-2010, 08:56 PM المشاركة 2   
not funny طلباتك اوامر .....


اخي العزيز
اسباب استهلاك العالي للتيار هي

1- وجود شحنة عالية .
2- وجود غازات غير متكاثفة في المنظومة .
3- وجود حمل تبريد عالي على المبخر .
4- عدم مرور هواء كافي على المكثف .
5- وجود انسداد في المنظومة .
6- الفولتية من المصدر منخفضة .
7- خطأ في الربط الكهربائي .
8- وجود نقص فيز .
9- وجود خلل ميكانيكي في الضاغط .


السفير77
شكرا لثقتكم .

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  
إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 01:23 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025