السلام عليكم
أخي محب الكهرباء
أولا حبك للكهرباء أرجو ان يكون حب من طرف واحد لانها لو حبتك
مش حتسيبك
ثانيا: لشحن مكيف سبليت اعمل التالي
تأكد من ربط الوصلات جيدا ومن عدم وجود سدد أو تسريب في
الدورة وتأكد من جودة بلف صمام الخدمة.
طبعا قبل كل شيئ صمام الطرد والراجع يكون مفتوح
ركب عداد الغاز ( الكيج) في صمام الخدمة
بعدها قم بعمل تفريغ عميق للدورة ( تقريبا نصف ساعة) للتخلص
من الرطوبة
ثم ركب اسطوانة الفريون وأعطي شحنة للمكيف قبل التشغيل
حتى تسمع أن صوت تدفق الغاز قد توقف
شغل المكيف ولاحظ العداد ينزل ينزل ينزل الى ان يتوقف عند قراءة
معينة لنفرض أنها 30 psi بعد ثبوت القراءة قم بإعطاء شحنة للمكيف
ولاحظ أن خط الدفع سيكون بارد بينما الراجع معتدل وهو دليل
على نقص في الشحنة
لاتغلق اسطوانة الفريون حتى تحس ببرودة شديدة في خط الراجع
وقراءة الضغط بين 65 الى 70 psi
عندها تكون الشحنة 100% ان شاء الله
مع ملاحظة أن قراءة الضغط تختلف باختلاف حرارة الجو المحيط
بالمكيف فيكون الاعتماد غالبا على برودة خط الراجع بحيث يكون
شديد البرودة ولا تكتفي ببرودة بسيطة لانها تؤثر في كفاءة التبريد
وتؤثر على عمر المحرك
ارجو أن أكون قد وضحت