السلام عليكم : يوجد عندي في البيت خط حار ونيوترل من الشبكة الرئيسية وخط حار فقط من مولدة 110 كي في اي اي المولد والشبكة تعملان مع النيةترل من الشبكة السؤال هو عندما تعمل المولدة في البيت وعند عودة التيار من الشبكة يحدث للانوار والاضاءة ترددات يمكن مشاهدتها لماذا
السلام عليكم اخي حيدر كيف الحال: هل عند تأريض المولد تحل المشكلة 2ـ في الشبكة الوطنية عندما تكون مطفية ماهو النيوترل المستخدم مع المولدات من الشبكة هل هو نيوترل ارضي ؟
بارك الله فيك اخي سيف
اولاً لا يجوز ان توصل خط الشبكة وخط المولدة على نتر واحد وهو نتر الشبكة
بل يجب وصل كل خط على حدة فاز ونتر للشبكة و فاز ونتر للمولدة
ثانياً النتر القادم من الشبكة هو نقطة النجمة من المحولة الرئيسية التي تحول الجهد المتوسط 20 كيلو فولت الى جهد منخفض 400 فولت
الأن تكون نقطة النجمة مؤرضة وذلك لحماية الأجهزة والمعدات الصناعية ولأزالة خطر التكهرب عن الأشخاص
اذاً خط النتر هو نفسه الأرضي اذا اهملنا مقاومة التوصيل للأرضي
هناك سؤال لو سمحت مهم جداً
المولدة التي تستخدمها هل هي لك شخصياً في منزلك ام هي لمجموعة بيوت وانتم مشتركين بها جميعاً
ثانيا لو سمحت ما هو زمن الترددات التي تشاهدها هل ثوان حدد لو سمحت
ثالثا تيار الشبكة النظامية هل يأتي بعد مشاهدة الترددات ثم تصبح الكهرباء على الشبكة وهل هناك زمن انقطاع للتيار بين مشاهدة الترددات وعودة الكهرباء النظامية من الشبكة
شكرا للك اخي عوني اولا المولدة مشترك بها عدة بيوت . ثانيأ الترددات هي عندما يكون المولد يعمل وعودة الشبكة الرئسية؟ اخي العزيز اخي عند عمل المولد فقط لاتوجد عندي اي مشكلة علما ان فترة عمل المولدة عندي في البيت اكثر من ثلاث سنوات؟
السلام عليكم اخي سيف
الظاهرة فسرت نفسها وهي كالتالي:
الأشخاص المسؤولون عن المولدة يقومون بفصل المولدة وهي على الحمل ما معنى ذلك
انت تشاهد انخفاض تردد المولدة خلال فترة توقفها عملية فصل المولدة عن الحمل يجب ان تكون بفصل الحمل عن المولدة اولاً ثم ايقاف المولد ولا دخل لموضوع النتر بظاهرة الترددات التي تراها
اما بخصوص النتر
المسؤولون عن المولدة قامو بتأريض نتر المولد بأرضي جيد وانت لديك نتر الشبكة وهو أصلاً مؤرض من نقطة النجمة في المحولة الرئيسية فأصبح لديك نتر الشبكة وارضي الشبكة وارضي المولد زنتر المولد خط واحد وهذا العمل من اخطر الأعمال في نظم الحماية على الأطلاق
في بلادنا العربية لا نعير للأرضي اي اهمية ولا نستخدمه لذلك لذلك لا تظهر لديك اطال ملموسة
لو انهم لم يأرضو نتر المولد لما كان خط واحد يشغل الأجهزة لديك
هم قامو ا بمد خط واحد وهو الفاز للتوفير في التكاليف ولكنه عمل لا يرضي الله و نتر المولد مؤرض فبذلك تكتمل الدارة مع نتر الشبكة عبر نقطة اتصال ارضي نقطة النجمة في المحولة و نتر المولد المؤرض
والسلام عليكم اخي سيف ارغب بأن اعلم من اي بلد انت يا سيف
الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 04:11 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)