منتدى التبريد والتكيف AC و الأجهزة الكهربائية مناقشة الامور الفنية و النظرية المختصة بأنظمة التكييف و التبريد و الاجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

عماد التبريد
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 126
نشاط [ عماد التبريد ]
قوة السمعة:0
قديم 25-07-2010, 11:07 AM المشاركة 1   
ha أنا عضو جديد مساعدة مستعجلة Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا عضو جديد من الجزائر وقد أعجبني هدا المنتدى كثيرا وإستفدت منه الشيء الكثير فجزاكم الله خيرا
إخوتي عندي مشكل في سبليت سيستام نوع كوندور
يشتغل في بداية الأمر عادي ولكن بعد مضي 20 ثانية تتوقف المروحة الداخلية عن العمل كأن أحد اوقفها ثم بعدها يتوقف الجهاز بالكامل
أنا أشك في الللوحة الإلكترونية
مالعمل وما الحل إخوتي لا تبخلوا عليا بالرد
والسلام عليكم.

اعلانات

NSRMSR
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 119
نشاط [ NSRMSR ]
قوة السمعة:0
قديم 25-07-2010, 11:58 AM المشاركة 2   
افتراضي اهلا بك فى بيتك


مرحبا بكل اخواننا فى الجزائر


عليك التاكد من ان نفس الوقت فى كل مرة 20 ثانيه وجرب ان تشغله على عالى ومتوسط ومنخفض وشوف
هل فعلا فى كل مرة المروحه بتفصل بعد 20 ثانيه ولا بيتغير الزمن ؟
هل الجهاز قديم ولا جديد ؟
هل يتم برمجته باستخدام لوحه الكترونيه ؟


والله الموفق

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

عماد التبريد
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 126
نشاط [ عماد التبريد ]
قوة السمعة:0
قديم 25-07-2010, 01:29 PM المشاركة 3   
افتراضي بارك الله فيك أخي NSRMSR


نعم أخي جربت المروحة في المنخفض والعالي والمتوسط ونفس الشيء
والمدة هي حوالي 20 ثانية بالتقريب


عماد التبريد
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 126
نشاط [ عماد التبريد ]
قوة السمعة:0
قديم 25-07-2010, 01:30 PM المشاركة 4   
افتراضي


الجهاز ركب منذ 3سنوات
ولا يتم برمجته باستخدام لوحه الكترونيه


NSRMSR
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 119
نشاط [ NSRMSR ]
قوة السمعة:0
قديم 25-07-2010, 02:16 PM المشاركة 5   
افتراضي نفهم المشكله


اولا خطوات عمل المكيف الطبيعيه

عند تشغيل المكيف تبدا المروحه فى العمل وبعدها يبدا الضاغط فى العمل
اذا توقفت المروحه فانه لابد من توقف الضاغط لان شغل الضاغط بدون مروحه لا فائده منه ويؤدى الى اتلاف الضاغط

المشكله فى مكيفك
المشكله تكمن فى توقف المروحه وليس فى توقف الضاغط
اذا لم تتوقف المروحه لن يتوقف الضاغط

اذن المشكلة منحصرة فى نقطة لماذا تتوقف المروحه ؟

عذرا نستكمل بعد ايجاد الحل


عماد التبريد
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 126
نشاط [ عماد التبريد ]
قوة السمعة:0
قديم 26-07-2010, 09:32 AM المشاركة 6   
افتراضي


نعم أخيٍNSRMSR بارك الله فيك
المشكلة ليس في الضاغط أنا معك في هذا
المشكل يكمن في المروحة ليس في ذاتها إنما الذي يتحكم في المروحة أنا أظن في البطاقة الإلكترونية لكن مالحل الله أعلم
ساعدوني من فضلكم.وشكرا لكم


عماد التبريد
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 126
نشاط [ عماد التبريد ]
قوة السمعة:0
قديم 27-07-2010, 01:45 PM المشاركة 7   
افتراضي


أين الخبراء
ساعدوني من فضلكم


محمدنورالدين
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 35
نشاط [ محمدنورالدين ]
قوة السمعة:0
قديم 27-07-2010, 04:05 PM المشاركة 8   
افتراضي


المشكله قد تكون فى اوفر لود المروحه ويوجد داخل ماتور المروحه وقد يكون له طرفان يخرجان من ماتور المروحه متجهين الى الكارته

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 09:38 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025