مكيف LGالضاغط بطل تم تبديل كبلري مع كباستر يعمل بصورة جيدة لمدة 20 دقيقة ويرتفع التيارالى 19 امبير علمآ ان ضغط السحب اذا 50 psi يعمل بصورة جيدة واذا ضغط السحب 60 يرتفع الامبيرالى 19 ماهي المشكلة
|
اخى الكريم تحيه طيبة وبعد
كلما زاد الضغط امام الضاغط طلما قلت سرعة روتور محرك الضاغط مما يؤدى الى زيادة التيار المسحوب
عندما يكون الضغط 50 يسحب امبير معين
عندما يزيد الضغط الى 60 يسحب امبير اكبر من الامبير العادى وده منطقلى جدا
السؤال الان
لماذا ارتفع الضغط امام الضاغط ؟
لماذا لم يقوم حساس الضغط بفصل الضاغط عن العمل عندما زاذ الضغط عن قيمته المقننه؟
لما لم يتحرك الفريون من الضغط المرتفع الى الضغط المنخفض بنفس المعدل القديم؟
دى اسئله مجرد اجابتها هو حل المشكله