منتدى التبريد والتكيف AC و الأجهزة الكهربائية مناقشة الامور الفنية و النظرية المختصة بأنظمة التكييف و التبريد و الاجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

باسم نعيم عجيل
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 15
نشاط [ باسم نعيم عجيل ]
قوة السمعة:0
قديم 21-02-2006, 06:00 PM المشاركة 1   
ha منتدى التبريد والتكييف Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم

انا معجب جدا بهذا المنتدى الرائع
عندي سوال ارجو التفضل بالاجابه
ماهي المعادله التي تربطاللقدره الكهربائيه للضاغط وبسعه التبريد للمنظومه وذلك لوجود العديد من الاجهزه التي نجهل سعتها التبريديه ونعلم منها فقط قدره الضاغطالكهربائيه kw
شكري الجزيل لكم


التعديل الأخير تم بواسطة : باسم نعيم عجيل بتاريخ 21-02-2006 الساعة 06:03 PM
اعلانات

الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
قديم 05-03-2006, 01:29 AM المشاركة 2   
Thumbs up


أخى الفاضل / باسم نعيم عجيل
بعد التحية :
شكرا على سؤالك الممتاز.
لمعرفة سعة التبريد لمنظومة بمعرفة قدرة الضاغط الكهربائية يجب معرفة معامل الاداء ايضا .
ونتبع الاتى :
1- يتم تحويل KW الى BTU/H بالضرب فى 3414 (ويكون ذلك هو الشغل المبذول فى الضاغط)
2- حسب معادلة بريتون لمعدل الاداء(معدل الاداء = QC سعة لتبريد على الشغل المبذول ).
اذن سعة التبريد = معدل الاداء ضرب الشغل المبذول .

مثال توضيحى:
وحدة تبريد قدرة الضاغط = 3 كيلووات.
معامل الاداء = 4
اوجد سعة التبريد النظرى للمنظومة؟؟؟؟؟؟
---------------------
الحل :
الشغل المبذول = 3 × 3414 = 10242 و ح ب/ساعة
سعة التبريدالنظرية= 4 × 10242 = 40968 و ح ب/ساعة
مع تحياتى.............

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

باسم نعيم عجيل
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 15
نشاط [ باسم نعيم عجيل ]
قوة السمعة:0
قديم 05-03-2006, 04:31 PM المشاركة 3   
Thumbs up اجابه تشفي الصدور


السلام وعليكم
والله اخ شرى كوول اجابتك تشفي الصدر مع العلم صار لي حوالي السنتين ابحث عن الاجابه ولم اجد الاجابه الا في هذا المنتدى الرائع.
عسى الله ان يديم المنتدى ويديمكم لنا عونا وسندا وان شاء الله تكون لنا مشاركات قادمه تفيد المنتدى بما نملك من خلفيه متواضعه نعرضها وقت فراغنا من العمل.
ولاكني اطلب المزيد من حلمكم والاجابه علا التساول الجديد .
من الناحيه النظريه المشكله محلوله. لكن من الناحيه العمليه من اين احصل على معامل الاداء وانا لدي منضومه فيها معلومات علا الضاغط فقط والمعلومات التي تخص المنضومه ككل مفقوده جزاكم الله الف خير عني


الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
قديم 06-03-2006, 12:07 AM المشاركة 4   
Thumbs up


أخى الفاضل / باسم نعيم عجيل
بعد التحية :

شكرا على كلماتك الرائعة ونحن اسرة منتدى التبريد والتكييف شعارنا هو الاستفادة للجميع .
بالنسبة لسؤالك عن طريقة حساب معامل الاداء لمنظومة التبريد .فيمكن ببساطة أستخدام منحنى PH حيث يمكن رسم دائرة التبريد وحساب معامل الاداء وحسابات اخرى مفيدة سوف اكتب عنها فى موضوع مستقل انشاء الله .
نعود لموضوع معامل الاداء .يمكنك رسم دائرة التبريد على المنحنى المرفق ثم تطبيق المعادلة الاتية :

معامل الاداء = تاثير التبريد مقشوم على الشغل المبذول
اى
معامل الاداء = (he - ha ) مقسوم على ( ha -hb )






باسم نعيم عجيل
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 15
نشاط [ باسم نعيم عجيل ]
قوة السمعة:0
قديم 08-03-2006, 04:24 PM المشاركة 5   
افتراضي


اخي الفاضل/شرى كوول
بعد التحيه والسلام والشكرعلا الاجابه
اريد ان اعلمك منخلال عملنا فاننا نتبع الحسابات السريعه والتي تعودنا على اجرائها بدون الرجوع الى الجداول
وهي اننا نحصل علا الطنيه من kwالضاغط وكما يلي
kwالضاغط×1.5=ton
وهذه نستخدمها وبصوره تقريبيه وخصوصا مع air cooled{هيتاشي}
مثال
ضاغط=5.5kw


ton=5.5×1.5
اذن 7.5طن تقريبا
ارجو بيان مدى صحت عملنا مع النتائج النضريه


الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
قديم 18-03-2006, 03:56 AM المشاركة 6   

اخى الفاضل / باسم نعيم عجيل
تحية طيبة

الطريقة السريعة وهى ضرب الkw فى 5ر1 طريقة سريعة ونستخدمها نحن كذلك فى بعض الحالات
ولكن للدقة للتحويل من kw الى حصان يضرب فى 34ر1
وفى بعض الحسابات لبعض الشركات مثل تكمسية الامريكية تعتبر الحصان يعادل 1 طن تبريد
على ذلك تكون الحسابات تقريبية.

مع تحياتى.


باسم نعيم عجيل
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 15
نشاط [ باسم نعيم عجيل ]
قوة السمعة:0
قديم 23-03-2006, 07:28 PM المشاركة 7   
sun


مشكوووووور اخ شرررى كووول يعني لازم جوابك يكون بفائده وفيت وكفيت


الصورة الرمزية ayed
ayed
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2005
الدولة: iraq
المشاركات: 83
نشاط [ ayed ]
قوة السمعة:0
قديم 28-03-2006, 04:46 PM المشاركة 8   
افتراضي


السلام عليكم
أخوتي في الله هل تقصدون بالكيلو وات القدرة الكهربائية للضاغط وبعد ذلك تضرب في 1.5 أو في 1.3
وهل الطريقة ناجحة فغالبا ما تصادفني وحدات تكييف مجمعة ولا توجد على الضاغط سوى kw واغلبا هيتاشي كما قال الاخ باسم فهل استخدم هذه الطريقة ؟؟؟؟؟؟؟
وكيلو وات التبريد والذي يساوي 3520 وات تساوي طن ما علاقة هذا بذاك

وشكراااا لكم

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 09:24 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025