منتدى التبريد والتكيف AC و الأجهزة الكهربائية مناقشة الامور الفنية و النظرية المختصة بأنظمة التكييف و التبريد و الاجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

كوزومو
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 115
نشاط [ كوزومو ]
قوة السمعة:0
قديم 05-08-2010, 01:38 PM المشاركة 1   
افتراضي كيفية معرفة مقدار الزيت في الضاغط Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم
ممكن معرفة كمية الزيت في ضاغط نوع بطل حجم 2 +1.5 طن وطريقة فحص كمية الزيت الموجودة داخل الضاغط

اعلانات

الصورة الرمزية السفير77
السفير77
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: العراق
المشاركات: 614
نشاط [ السفير77 ]
قوة السمعة:91
قديم 05-08-2010, 06:25 PM المشاركة 2   
not funny مرحبات


السلام عليكم
ممكن معرفة كمية الزيت في ضاغط نوع بطل حجم 2 +1.5 طن وطريقة فحص كمية الزيت الموجودة داخل الضاغط
بعد التحية كوزمو
يكمن فحص كمية الزيت في الضاغط الترددي من خلال افراغ الكمية الموجودة في الضاغط وقياس كميتها واضافة نفس الكمية من الزيت المقاس وكذلك يوجد في كتلوكات الشركات المصنعة للضواغط .
وفي بعض الضواغط يوجد زجاجة بيان كمية الزيت ويجب ان تكون نصف زجاجة البيان كمية الزيت الموجودة في الضاغط .
ولك مني طيب الخاطر مع تحياتي

السفير77 معكم

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

كوزومو
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 115
نشاط [ كوزومو ]
قوة السمعة:0
قديم 05-08-2010, 07:30 PM المشاركة 3   
افتراضي


مشكور اخي السفير على الرد بس الزيت داخل الضاغط ماينكب كيف اعرف كمية الزيت في الداخل


ابو عمير
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Feb 2005
المشاركات: 8
نشاط [ ابو عمير ]
قوة السمعة:0
قديم 06-08-2010, 01:15 AM المشاركة 4   
افتراضي


مشكور اخي السفير على الرد بس الزيت داخل الضاغط ماينكب كيف اعرف كمية الزيت في الداخل
اسف علي التدخل ....

يعني الضاغط لا يفور "ينفتح" ويعرف كمية الزيت....

وممكن

يكون مكتوب علي الضاغط نفسه ويمكن تاتي بالكاتالوج من الشركه المصنعه وهذا متوفر علي النت والاوة جزاهم الله خيرا عرضوا بعضها في المنتدي فحاول ايجادها....

وشكرا واسف علي التدخل .... ثانيتاً....


الصورة الرمزية السفير77
السفير77
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: العراق
المشاركات: 614
نشاط [ السفير77 ]
قوة السمعة:91
قديم 08-08-2010, 09:35 PM المشاركة 5   
افتراضي


اخي الغالي يمكن تفريغ الضاغط من الانبوب الراجع ( السحب ) بعد امالته بزاوية معينة انا اقول لك في الضواغط الترددية وليس الروتري ( البطل ) لأنه لايخرج منه الزيت لكن يمكن اضافة الزيت له من خلال الراجع .

السفير77 معكم


كوزومو
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 115
نشاط [ كوزومو ]
قوة السمعة:0
قديم 08-08-2010, 10:06 PM المشاركة 6   
افتراضي


مشكور استاذ السفير على الرد واني ممنون منك ممكن دائرة كهربائية الى سبلت من نوع فستل 2 طن


الصورة الرمزية السفير77
السفير77
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: العراق
المشاركات: 614
نشاط [ السفير77 ]
قوة السمعة:91
قديم 11-08-2010, 07:06 PM المشاركة 7   
not funny يدلل الحلو


مشكور استاذ السفير على الرد واني ممنون منك ممكن دائرة كهربائية الى سبلت من نوع فستل 2 طن
حبيبي الغالي يتوفر عندي خارطة سبلت 1.5 طن واعتقد هي نفسها لسبلت 2 طن حسب اعتقادي فقط وعلى كل حال لك هذه الخارطة ممكن تستفاد منها في المستقبل .


كوزومو
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 115
نشاط [ كوزومو ]
قوة السمعة:0
قديم 12-08-2010, 02:21 AM المشاركة 8   
افتراضي


مشكور استاذنا الغالي

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 01:04 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025