منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

ashrafal2002
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 1
نشاط [ ashrafal2002 ]
قوة السمعة:0
قديم 08-08-2010, 07:55 AM المشاركة 1   
افتراضي استفسار بخصوص تحويل خط المولد Twitter FaceBook Google+



الرجاء لمن لدية مخطط تفصليلي حول كيفية تحويل خط المولد الي خط التيار الرئيسي اوتوماتيكيا عند عودة التيار

اعلانات

NSRMSR
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 119
نشاط [ NSRMSR ]
قوة السمعة:0
قديم 08-08-2010, 10:18 AM المشاركة 2   
افتراضي


السلام عليكم

ده رسم كامل لمنظومه كهربيه كامله
http://rapidshare.com/files/41171926...V_LV_MPSLD.dwg

حتلاقى الاحمال متوزعه على القواطع الفرعيه وايضا على المولد

المولد مربوط بالشبكه عن طريق مفاتيح ا تى اس

ولو مافهمتش من الرسم يبقى كلمنى هنا او على الميل nsrmsr ياهو

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 08-08-2010, 07:05 PM المشاركة 3   
افتراضي


يوجد جينج اوفر صيني يشبه الكونتكتر يكون بمدخلين و خرج واحد و لايحتاج الى تسليك داخلي سعره 7 دولار .

حيدر علاج حسن

الصورة الرمزية م اسلام معروف
م اسلام معروف
:: عضو ماسى ::
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: كورسات عمليه للتدريب علي اللابتوب والهاردديسك واسترجاع البيانات بأحدث الاجهزه- القاهره مول البستان -01093166689
المشاركات: 2,839
نشاط [ م اسلام معروف ]
قوة السمعة:165
قديم 08-08-2010, 08:28 PM المشاركة 4   
افتراضي


نفس فكرة UPS مهندس حيدر ام ماذا ؟؟؟


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 08-08-2010, 08:35 PM المشاركة 5   
افتراضي


UPS وحدة توليد متكاملة اخي اسلام افاق .
اما الجينج اوفر ( نحن نسميه هكذا ) مجرد منظومة تحويل بين خطين .
( الشبكة و المولد ) مثلا . نفس فكرة الريلي و الكونتكتر بالضبط

حيدر علاج حسن

NSRMSR
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 119
نشاط [ NSRMSR ]
قوة السمعة:0
قديم 09-08-2010, 07:06 AM المشاركة 6   
افتراضي تدخلى من باب العلم


السلام على من اتبع الهدى

اسمحولى ان اتدخل فى موضوع الفرق بين ATS UPS

مفتاح التحويل الاوتوماتيكى ATS

هو قاطع الكترونى مزود بموتور كهربى هذا الموتور يشحن زنبرك فى وضع الاتصال ويتم فصل القاطع بالزنبرك ويتم توصيله بالموتور وذلك كله بعد اخذ الاوامر من الدائرة الالكترونيه

يستخدم فى تغذية الحمل باكثر من مصدر حيث انه يقوم بعملية التبديل بين المصادر

نستخدم مفتاح ATS لكل مصدر وايضا واحد للحمل

وحدة التغذيه المستمرة UPS
Uinterrubted power supplay

وهى مجموعه من البطاريات المتصله معا بدائرة الكترونيه متصله بمصدر التغذيه الاساسى وايضا خرجها متصل بحمل مهم مثل اجهزة كمبيوتر او اجهزة PLC

مهمتها الاساسيه هو توفير التغذيه البديله فى لحظات للحمل ذو الاهميه مثل جهاز PLC بحيث ان الجهاز لا يلاحظ انقطاع الكهرباء عنه وبالتالى لا يسقط البرنامج


سولار
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1
نشاط [ سولار ]
قوة السمعة:0
قديم 12-08-2010, 11:12 AM المشاركة 7   
افتراضي


هذا يمكن يفيدك لكن عن طريق الطاقه الشمسية
الطاقة الشمسية


ahmedats
:: عضو .. ::
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 1
نشاط [ ahmedats ]
قوة السمعة:0
قديم 24-12-2010, 06:27 PM المشاركة 8   
ha أرجو أن تعم الفائدة


مشكوور على هذة المشاركه
لمزيد من المعلومات عن موضوع ال ATS يمكنكم الدخول على مدونتي المتخصصة بعنوان:
www.my-ats.blogspot.com


إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 03:38 AM