اخي الفاضل بدوي ارجو مراجعة هذا الموضوع حول تاثير الرطوبه في دوائر التبريد
http://www.qariya.com/vb/showthread.php?t=31482
وارجو قراءة موضوع بعنوان 6 طرق لشحن دوائر التبريد المشاركه الاخيره فيها اجابة ما تسئل عنه
لا تتعب نفسك اليك نص المشاركه وكان السؤال حول التفريغ الذاتي
اخي الفاضل عمرو الفاكيوم من اهم خطوات الشحن بل هو جزء لا يتجزء من عملية الشحن وقد قمنا بمناقشة هذا الموضوع داخل الموضوع السابق ذكره وهو تاثير الرطوبه علي دوائر التبريد اما بالنسبه للسؤال الثاني وهو الكثر اهميه
2 - باستخدام ضاغط الثلاجة نفسه فى حالة الاضطرار لذلك و كيف يمكن تحسين جودة الفاكيوم فى هذه الحالة.
اولا هذه الطريقه يستخدمها كثير من الفنين مثلا لعدم وجو طلمبة فاكيوم او صعوبة التنقل بها لذا انصح بالاتي
في حالة استخدام الضاغط لعمل التفريغ الزاتي
اولا يتم استخدام كميه اكبر من مادة الثاوزن
ثانيا عمل شحن بعض مركب التبريد مع الثاوزن وتعمل داخل الوحده لمدة ثلاثة دقائق
قم بتفريغ الوحده من خلال الكابلري الموصل من خط الطرد بعد المكثف وهو الذي تم تركيبه لاجراء عملية التفريغ الذاتي
قم بعمل تسخين لاجزاء الوحده اثناء التفريغ يتم عمل التسخين بعد تفريغ الضغط طبعا
الاجزاء المسخنه هي المكثف والمبخر
قم بستخدام قليل من الفريون مره اخري بالدائره بعد غلق طرف الكابلري بدون لحام
واتركها تعمل لمدة دقيقه ثم قم بفتح طرف الكابلري ثم قم بعمل فاكيوم لمدة طويله وفي نهاية المده قم باعادة تسخين الاجزاء المسخنه من قبل ثم قم بغلق طرف الكابلري بالحام واغلق الكهرباء عن الوحده وانتظر لمدة 10 دقائق لتهدء جميع اجزاء الوحده واثناء الانتظار يتم مراقبة الفاكيوم وسيوضح لك اثناء المراقبه ان كان هناك تسريب او اي خلل بالدائره بعد التاكد من عدم وجود اي خلل قم بفتح محبس الفريون الي ان يصل الضغط الي 10 psi وذلك لتقليل تشغيل الوحده اثناء الشحن انتظر لمدة 3 دقائق حتي يتم تعديل الضغط المضاف داخل الوحده ثم قم بالتشغيل والشحن
جنرال تك
Read more:
http://www.qariya.com/vb/showthread....#ixzz0wuRmE6Zm