منتدى التبريد والتكيف AC و الأجهزة الكهربائية مناقشة الامور الفنية و النظرية المختصة بأنظمة التكييف و التبريد و الاجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

حسن تل
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 19
نشاط [ حسن تل ]
قوة السمعة:0
قديم 22-08-2010, 01:24 PM المشاركة 1   
ha مشكله فى تكيف امريكول 1.5 Twitter FaceBook Google+



اخوانى الاعزاء عندى مشكله فى جهاز تكيف امريكول بسمع صوت عالى فى الكباس ثم يفصل وبعد ذلك يعطينى على الشاشه رمز e5وتظهر المبه الخضراء والحمراء تعطىفليشر ويقف الجهاز

اعلانات

الصورة الرمزية هاني 504
هاني 504
:: مهندس جيد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: مصر ام الدنيا
المشاركات: 271
نشاط [ هاني 504 ]
قوة السمعة:0
قديم 22-08-2010, 02:59 PM المشاركة 2   
افتراضي


الاشارات كام مرة


اولا الرمز دة في نقص في الشحنة
هو بيشتغل قد اية وتبريدة حلو

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية السفير77
السفير77
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: العراق
المشاركات: 614
نشاط [ السفير77 ]
قوة السمعة:91
قديم 02-09-2010, 08:25 AM المشاركة 3   
افتراضي


اخي الغالي هذا الموضوع تكرر عدة مرات وهذه هي الاسباب التالية لظهور هذه الاشارة
1- نقص الشحنة
2- اتساخ الفلاتر الداخلية
3- عدم التهوية الكافية للمكثف ( الوحدة الخارجية )
4- اتساخ المكثف .
5- عطل اوفرلود الضاغط .
6- خلل ميكانيكي او كهربائي في الضاغط .

مع تحياتي ؟.


الصورة الرمزية هاني 504
هاني 504
:: مهندس جيد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: مصر ام الدنيا
المشاركات: 271
نشاط [ هاني 504 ]
قوة السمعة:0
قديم 02-09-2010, 10:46 AM المشاركة 4   
افتراضي


هذا العطل مرعلية ومكانشي نقص شحنة التبريد كان 100 بس يعطي e 5 وفليشير نور في الجهاز

وجدت العيب سينسور الملف الداخلي وملاصق في سطح المبخر وبقي كويس جداا


الصورة الرمزية السفير77
السفير77
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: العراق
المشاركات: 614
نشاط [ السفير77 ]
قوة السمعة:91
قديم 02-09-2010, 09:53 PM المشاركة 5   
افتراضي


حبيبي الغالي هاني لكن انا مر بي هذا العطل وكان السبب تلف ميكانيكي في صمامات الضاغط مع التحيات .


الصورة الرمزية هاني 504
هاني 504
:: مهندس جيد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: مصر ام الدنيا
المشاركات: 271
نشاط [ هاني 504 ]
قوة السمعة:0
قديم 04-09-2010, 12:14 PM المشاركة 6   
افتراضي


ممكن يكون فعلا العيب في الضاغط بس انا العيب اللي عندى العميل بيقول بعد ما الغرفة تبقي تمام في التبريد بيفصل الضاغط ويكتب e 5

لو كان الضاغط في حاجة كان التبريد هيبقي ضعيف او هيبان في الامبير
انما كل حاجة عندى سليمة في الامبير والشحنة

لما غيرت السينسور الجهاز بقي تمام من كلام العميل
طبعا العميل علية نسبة 99 % في تشخيص العيب او العطل


الصورة الرمزية السفير77
السفير77
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: العراق
المشاركات: 614
نشاط [ السفير77 ]
قوة السمعة:91
قديم 05-09-2010, 07:09 AM المشاركة 7   
افتراضي


وفقك الله تحياتي وشكرا للمعلومة .

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 12:12 AM