كود تفعيل العضوية - الابلاغ عن روابط لاتعمل - صيانة التلفزيون - الحاسبة - الأعضاء المتميزين - البرامج و المخططات - بث مباشر للقنوات الفضائية - إذاعة - تردد القنوات - بحث
|
|||||||
| التسجيل | اجعل كافة المشاركات مقروءة |
| منتدى الإلكترونيات قسم الالكترونكس لمناقشة الافكار والمعلومات المتعلقة بالهندسة الالكترونية للمبتدئين والهواة والفنيين - Electronics |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع |
|
|
#1 |
|
مهندس متواجد
![]()
المشاركات: 54
معدل تقييم المستوى: 0
|
لدي خط كهرباء وطنيه ومولدين وتعبت من الجينك اليدوي اريد حل لكي استخدم الجينك او الكونتكتر الالكتروني لك لا اعرف كيفيه اربط ارجاء الدخول وشرح وع الصور واكون شاكرا لكم
|
|
|
|
| اعلانات |
|
|
#2 |
|
عضو ذهبي
الدولة: جنوب المغرب
المشاركات: 1,115
معدل تقييم المستوى: 118
|
السلام عليكم
أخي هناك جهاز مخصص لي هدا الغرض وهو ATS Automatic Transfer switch http://www.google.co.ma/images?hl=ar...ed=0CCAQsAQwAQ |
|
|
|
| اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها ) | |||
|
|
|
|
#3 |
|
مشرف منتدى الهندسة الكهربائية
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
معدل تقييم المستوى: 396
|
اذا كنت ستستخدم الكونتكتر العادي فتحتاج الى ثلاثة .
و لكن يوجد كونتكتر معد لهذا الغرض صيني المنشأ اذا كان متوفر فسوف تحتاج الى اثنين فقط . حدد النوع الذي سوف تعمل عليه لكي نزودك بطريقة التوصيل .
__________________
حيدر علاج حسن
|
|
|
|
|
|
#4 |
|
مهندس متواجد
![]()
المشاركات: 54
معدل تقييم المستوى: 0
|
الاخ الغالي انا من العراق والمتوفر هو الصيني المنشا اذا كان بالامكان بيان طريقة الربط
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
عضو ذهبي
الدولة: العراق/ كوردستان
المشاركات: 2,916
معدل تقييم المستوى: 153
|
تفضل اخى رسمت لك الطريقة الطرف المتغير يذهب الى خط المربوط الى البيت وخط الكهرباء الوطنية مع ملف الريلاى يتم توصيلهما مع بعض والخط الاخر الى المولدة كما هو موضح
![]() |
|
|
|
|
|
#6 |
|
عضو ذهبي
الدولة: جنوب المغرب
المشاركات: 1,115
معدل تقييم المستوى: 118
|
السلام عليكم
شكرا لك اخي سعيد ولاكن هنا سؤال يطرح نفسه من سيقوم بتشغيل المولد لازم دائرة مؤقت لكي يشتغل المولد داتيا لي تكتمل الدائرة اليس كداك اخي سعيد |
|
|
|
|
|
#7 |
|
عضو ذهبي
الدولة: العراق/ كوردستان
المشاركات: 2,916
معدل تقييم المستوى: 153
|
شكرا لك انامن العراق ايضا وتكاد لايخلو بيت من هذا الكنتاكتر هذا طريقة لتغيرمن كهرباء الوطنية الى المولدة والمولدة هية حكومية ايضا نحن لا نقوم بتشغيلها لديها موضفين يقومون بهذا الامر ارجو ان اكون قد اوضحت تحياتى
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
مشرف منتدى الهندسة الكهربائية
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
معدل تقييم المستوى: 396
|
شكرا اخي سعيد .
ارجو اضافة خط المولد الثاني . لان الاخ صاحب السؤال لديه خطين مولد .
__________________
حيدر علاج حسن
|
|
|
|
![]() |
| العلامات المرجعية |