منتدى التبريد والتكيف AC و الأجهزة الكهربائية مناقشة الامور الفنية و النظرية المختصة بأنظمة التكييف و التبريد و الاجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

العبد الفقير
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 14
نشاط [ العبد الفقير ]
قوة السمعة:0
قديم 09-04-2006, 06:51 PM المشاركة 1   
Post مجموعة من الأسئلة إلى الأخوة الكرام في المنتدى Twitter FaceBook Google+



بسم الله الرحمن الرحيم


1- ماهي القراءات التي يقرئها الأفوميتر بين نقاط الكمبريسر C .R.S كلا على حدة ؟؟؟؟؟؟


2- كيف يمكننا فحص المكثف (capastor) فيما لوكان صالح أو لا ؟؟


3- ما هي كيفية عمل التشلر بالرسومات والشرح إذا أمكن ؟؟؟؟؟؟


4- ما هي النصائح للتمكن من معرفة قراءة المخططات الكهربائية وتتبع دورة الكهرباء بالجهاز ؟؟؟؟



وشكراً ونأسف على الإطالة

وجزاكم الله خير الجزاء

اعلانات

الصورة الرمزية محمد50
محمد50
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 447
نشاط [ محمد50 ]
قوة السمعة:91
قديم 10-04-2006, 09:56 AM المشاركة 2   
افتراضي


الاخ العبد الفقير بالنسبة لفحص المكثف
وضع الافوميتر على وضع قراءة اوم ونوصل اطراف الجهاز بلقطبية الصحيحة بالمكثف بمعنى
السالب بالسالب والموجب بالموجب ونراقب قراءة الجهاز فهى تزدادمن قيمة صغرى الى كبرى حتى وصولها الى النهاية حتى تقف فهذايدل على شحن المكثف وسلامته

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية دموع فلسطين
دموع فلسطين
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jan 2006
الدولة: فلسطين - غزه
المشاركات: 1,130
نشاط [ دموع فلسطين ]
قوة السمعة:113
قديم 25-04-2006, 07:50 PM المشاركة 3   
افتراضي


كلام سليم يا اخ محمد50 بارك الله فيك


الصورة الرمزية ayed
ayed
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2005
الدولة: iraq
المشاركات: 83
نشاط [ ayed ]
قوة السمعة:0
قديم 30-04-2006, 07:51 PM المشاركة 4   
sun


بسم الله الرحمن الرحيم



1- ماهي القراءات التي يقرئها الأفوميتر بين نقاط الكمبريسر C .R.S كلا على حدة ؟؟؟؟؟؟


2- كيف يمكننا فحص المكثف (capastor) فيما لوكان صالح أو لا ؟؟


3- ما هي كيفية عمل التشلر بالرسومات والشرح إذا أمكن ؟؟؟؟؟؟


4- ما هي النصائح للتمكن من معرفة قراءة المخططات الكهربائية وتتبع دورة الكهرباء بالجهاز ؟؟؟؟



وشكراً ونأسف على الإطالة

وجزاكم الله خير الجزاء
[quote=العبد الفقير] السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اخي الكريم بالنسبة لقراءة الاوفوميتر بين النقاط c.s.r وهي قراءة المقاومات تكون مختلفة من ضاغط الى اخر حسب حجمه . واذا كانت النقطة c هي النقطة المشتركة بين ملف التقويم s وملف الدوران r نقوم باخذ القراءة بين النقطة c والنقطة s اي ملف التقويم مثلا تكون 15 اوم ونأخذ القراءة بين النقطة c والنقطة r اي ملف الدوران مثلا تكون 5 اوم يجب ان تكون القراءة بين s وr تقريبا 20 اوم اي مجموع المقاومات بين الملفين وبذلك تكون القراءة صحيحة بين الملفات ...
اخي الكريم يتم فحص المكثف كما يلي ...
يتم فصل المكثف من الدائرة الكهربائية ثم نقوم بتوصيل طرفي جهاز الاوفو ميتر بطرفي المكثف فاذا كان المكثف سليم فان مؤشر جهاز الاوفوميتر ينحرف ناحية تدريج المقاومة المنخفضة ثم يعود بعد ذلك ببطء الى موضعه الاول ...
وعندما ينحرف مؤشر جهاز الافوميتر ناحية نهاية التدريج صفر ويبقى على هذة الحالة فأن ذلك يدل على وجود قصر بالمكثف ...
اذا لم يتحول مؤشر جهاز الاوفوميتر ويبقى على حالة اي في موضعة فان ذلك يدل على وجود فتح في التوصيلات الداخلية للكابستور ... وبالمناسبة هناك ثلاثة انواع من المكثفات الاول المكثف الورقي المعزول بالزيت وهو الاكثر استخدام في مجال التكييف والنوع الكيميائي والذي يتميز بصغر حجمه وكبر سعته والنوع المعدني ........
والبقية عن قريب إن شاء الله


فهد المنصور
:: مؤسس موقع القرية الالكترونية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 11,350
نشاط [ فهد المنصور ]
قوة السمعة:315
قديم 30-04-2006, 09:20 PM المشاركة 5   
افتراضي


هذه الصفحة ترجمه لما ذكره الأخوة .

http://www.qariya.com/modules.php?na...howpage&pid=32

:can:


الصورة الرمزية الامور2020
الامور2020
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 674
نشاط [ الامور2020 ]
قوة السمعة:105
قديم 30-04-2006, 11:46 PM المشاركة 6   
افتراضي


السلام عليكم

صورة توضح طريقة قياس المكثف
زيادة على ما تم شرحة من الاخوة الافاضل


يبين هنا عملية الشحن والتفريغ للمكثف وهذا دليل على صلاحية المكثف


الصورة الرمزية khamis54
khamis54
:: استاذ الصيانة و نائب المشرف العام /font>
"عميد الفنيين" ::
تاريخ التسجيل: Mar 2004
الدولة: مصر
المشاركات: 10,962
نشاط [ khamis54 ]
قوة السمعة:494
قديم 01-05-2006, 05:03 PM المشاركة 7   
افتراضي


السلام عليكم
مهندسينا الكرام كل كلام مهندسينا تمام واحب ان ازيد
يمكنك قياس المكثف عموما بدقه يتم عن طريق جهاز قياس المكثفات وهو
متوفر حاليا في السوق الصيني حوالي 60 جنيه مصري
في حاله مكثف التكييف هناك طريقه بدائيه لاختباره ولكن لا تستطيع
ان تعرف قيمته والطريقه هي
حيث ان المكثف في اجهزه التكييف يعمل علي جهد 220 فولت يمكن توصيله بالتوالي مع
لمبه سريه 220 فولت 200 وات (يتم شحنه بالتيار) ثم يفصل ويتم تفريغه بمفك وذلك بعمل
عمل قصر علي اطرافه اذا فرغ بشراره قويه يدل علي سلامته


العبد الفقير
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 14
نشاط [ العبد الفقير ]
قوة السمعة:0
قديم 02-05-2006, 05:50 PM المشاركة 8   
Post


بسم الله الرحمن الرحيم


جزا الله الأخوة الأفاضل خير الجزاء على مشاركتهم الفعالة

وبارك الله لهم في علمهم وعملهم

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 10:48 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025