قديم 25-12-2010, 09:43 PM المشاركة 1   
ha مشكللة فى مكيف يونن اير Twitter FaceBook Google+



الاخوة الافاضل السلام عليكم عندى مكيف يونن اير يشتغل على البارد وبعد نصف ساعة يعطى e5شحنة الغاز تمام والتيار 220

اعلانات

gogo_go
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 33
نشاط [ gogo_go ]
قوة السمعة:0
قديم 26-12-2010, 10:20 AM المشاركة 2   
افتراضي


الاخوة الافاضل السلام عليكم عندى مكيف يونن اير يشتغل على البارد وبعد نصف ساعة يعطى e5شحنة الغاز تمام والتيار 220
ممكن يكون حمل زايد علي الكباس او يكون الجهاز ضغير علي الغرفه

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية هاني 504
هاني 504
:: مهندس جيد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: مصر ام الدنيا
المشاركات: 271
نشاط [ هاني 504 ]
قوة السمعة:0
قديم 26-12-2010, 10:46 AM المشاركة 3   
افتراضي


e5 تعني نقص شحنة بس ممكن تكون خادعة عشان الجو الفريون لسة متجمد
اعمل الاتي شغل الجهاز و سيبة ربع ساعة و قيس الشحنة والامبير شوفهم عملين اية
لقيتها الشحنة اقل من 45 والامبير عامل3 زود شحنة لحد خط الطرد يعرق مياة
والشحنة تبقي 49 الامبير 4 الي4.5 وشوف كدة وانا معاك

واللة المستعان


pico_pico77
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 12
نشاط [ pico_pico77 ]
قوة السمعة:0
قديم 26-12-2010, 01:36 PM المشاركة 4   
افتراضي


e5 تعني نقص شحنة بس ممكن تكون خادعة عشان الجو الفريون لسة متجمد
اعمل الاتي شغل الجهاز و سيبة ربع ساعة و قيس الشحنة والامبير شوفهم عملين اية
لقيتها الشحنة اقل من 45 والامبير عامل3 زود شحنة لحد خط الطرد يعرق مياة
والشحنة تبقي 49 الامبير 4 الي4.5 وشوف كدة وانا معاك

واللة المستعان
e5 تعنى فى الاجهزة اليونيون انة يوجد عطل بالوحدة الخارجية وبالاخص كمبروسر فاما عطل كمبروسر او خفس فى مواسير نقل الغاز بين الوحدتين او ان الكوندسر مليان بالتراب ومسدود وهذا لايعطى الفرصة لتبريد الغاز الساخن وضغط الطرد مرتفع عن الازم


pico_pico77
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 12
نشاط [ pico_pico77 ]
قوة السمعة:0
قديم 26-12-2010, 01:42 PM المشاركة 5   
افتراضي pico_pico77*yahoo.com


e5 تعنى فى الاجهزة اليونيون انة يوجد عطل بالوحدة الخارجية وبالاخص كمبروسر فاما عطل كمبروسر او خفس فى مواسير نقل الغاز بين الوحدتين او ان الكوندسر مليان بالتراب ومسدود وهذا لايعطى الفرصة لتبريد الغاز الساخن وضغط الطرد مرتفع عن الازم
ولا يخرج العطل عن الوحدة الخارجية


moussa.89
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 626
نشاط [ moussa.89 ]
قوة السمعة:79
قديم 26-12-2010, 03:26 PM المشاركة 6   
افتراضي


اعد شحنه مع عملية فاكيوم جيدة والشحن يكون بالميزان الاكتروني وليس ساعة الضغط

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 04:53 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025