Thumbs down توقف عمل الجزء الخارجي لجهاز سبلت Twitter FaceBook Google+



بسم الله الرحمن الرحيم شاهدت جهاز سبلت يونت سعة 4طن الوحدة الداخلية فيه تعمل بشكل طبيعي والوحدة الخارجية لا تعمل أي الضاغط والمروحة لا يعملان قال لي أحد الفنيين المختصين أن أبادل الفيزات أي الاطوار قمت بتبديل الفيزات الواحد مكان الاخر حتى بدأت الوحدة الخارجية تعمل في أحد الحالات وبدأ الجهاز يعمل وبتبريد جيد ثم فصل الضاغط ولم يعد للعمل حتى قمت بأطفاء الجهاز وأعادة تشغيله من لوحة التحكم الداخلية فعاد الجزء الخارجي للعمل وبعد فترة فصل الضاغط ولم يعد للعمل وحاولت ان اعيده للعمل بأطفاء الجهاز وتشغيله مره أخرى ولكن بلا جدوى وعادت الحالة كما كانت الجزء الخارجي لا يعمل تماما مع العلم ان الجهاز حديث ولم يعمل الا لسنة واحدة
فماذا افعل

اعلانات

فهد المنصور
:: مؤسس موقع القرية الالكترونية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 11,350
نشاط [ فهد المنصور ]
قوة السمعة:315
قديم 23-04-2006, 06:17 AM المشاركة 2   
افتراضي


من البديهي في البداية التأكد من أن الجهد يصل الى الكمبروسور , وايضا من ضغط الفريون الذي لن يعمل اذا كان منخفض .


:can:

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

معزوز مهاجي
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 13
نشاط [ معزوز مهاجي ]
قوة السمعة:0
قديم 23-04-2006, 11:58 AM المشاركة 3   
افتراضي


السلام غليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اما بعد . انظر الى سلك التارموستا فقد يكون ملتسق بالراديوم و اذا كان كذلك فان الوحدة الخارجية تتوقف حالما تستشعر التارموستا بالبرودة و تتوقف بعد حوالي 30 ثانية .


العبد الفقير
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 14
نشاط [ العبد الفقير ]
قوة السمعة:0
قديم 24-04-2006, 12:05 PM المشاركة 4   
Post


بسم [B]الله الرحمن الرحيم



إلى الأخ الكريم السائل حسب ما أعرف انشاء الله أتكلم أما بعد:


يجب فحص خط التحكم (الكنترول) هل يصل للوحدة الخارجية بشكل منتظم أم لا وذلك بجهاز الفحص وكذلك فحص الفيوز

في اللوحة الإلكترونية في الوحدة الداخلية (خصوصا بعدم أخبرتنا أنه لم يعد يعمل في المرة الأخيرة كما كان )


وعلى الأغلب المشكلة هي في خط الكنترول وللتأكد من ذلك يجب فحص خط الفاز (الخط الحامي) الواصل إلى الكنتكور وبعدها يجب

انتباه إلى وجود حمايات مثل الضغط المنخفض

الترنسفورم ( المحول )

وأخيراً التأكد من سلامة اللوحة الألكترونية


والله أحكم وأعلم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[/B
]


الصورة الرمزية دموع فلسطين
دموع فلسطين
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jan 2006
الدولة: فلسطين - غزه
المشاركات: 1,130
نشاط [ دموع فلسطين ]
قوة السمعة:113
قديم 25-04-2006, 06:44 PM المشاركة 5   
افتراضي


اخي العبد الفقير مشكور لانك قلت ما كنت انوي ان اقول بارك الله فيك

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 03:05 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025