السلام عليكم ورحمة الله ارجو من لديه الحل ان يجيبني قمت بتركيب مكيف سبليت استطاعة 1 طن فاميلي عند تشغيله على الساخن يعمل فترة قصير ثم يفصل اعدت تشغيله بعد ساعة وراقبت الامبير كان الامبيرعند تشغيله 6 امبير وبدا بالارتفاع الى ان فصل الضاغط عندتشغيله على البارد يعمل بشكل جيد ماذا افعل ارجو المساعدة

اعلانات

الصورة الرمزية myussef
myussef
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: ليبيا- الجفرة
المشاركات: 1,117
نشاط [ myussef ]
قوة السمعة:88
قديم 15-01-2011, 09:15 PM المشاركة 2   
افتراضي


تأكد عند تشغيل المكيف على الساخن ان المروحة الداخلية تشتغل

ثم تأكد من سلامة الانابيب في الوحدة الداخلية

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية مهران5512
مهران5512
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 119
نشاط [ مهران5512 ]
قوة السمعة:0
قديم 16-01-2011, 05:44 AM المشاركة 3   
Smile


شكرا لك على الجواب ولكن المروحة تعمل والانابيب سليمة هل طول الانابيب
يحدث هذه المشكلة عند تركيب المكيف قمت بتقصير الانابيب من 4متر الى2متر


الصورة الرمزية SAA
SAA
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: الاردن
المشاركات: 787
نشاط [ SAA ]
قوة السمعة:90
قديم 16-01-2011, 06:15 AM المشاركة 4   
افتراضي


شكرا لك على الجواب ولكن المروحة تعمل والانابيب سليمة هل طول الانابيب
يحدث هذه المشكلة عند تركيب المكيف قمت بتقصير الانابيب من 4متر الى2متر
هل المكيف كان يعمل جيد من قبل وحدثت هاذه المشكله جديده


تاكد من الصمام العاكس ممكن انه ليس مفتوح بشكل كامل يحدث حمل على الضاغط

او اذا قمت بتركيبه وحدثت المشكله تاكد بان المواسير غير مثنيه بشكل زاويه


الصورة الرمزية مهران5512
مهران5512
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 119
نشاط [ مهران5512 ]
قوة السمعة:0
قديم 16-01-2011, 06:52 AM المشاركة 5   
sun


شكرا على المشاركة ( المكيف جديد) كيف اتاكد من ان الصمام العاكس مفتوح بشكل كامل !


الصورة الرمزية SAA
SAA
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: الاردن
المشاركات: 787
نشاط [ SAA ]
قوة السمعة:90
قديم 16-01-2011, 07:04 AM المشاركة 6   
افتراضي


قم بتفريغ الغاز
قم بفك المواسير الضغط والسحب
شغل المكييف
ضع يدك على محبس الضغط وتاكد ان خط الضغط يسحب جيد
ضع يدك على خط السحب وتاكد ان خط السحب يضغط جيد
طبعا على وضعية التدفئه في التبريد العمليه عكسيه

ذا كان الضغط او السحب متعادل فهنالك مشكله
طبعا اخي الكريم هاذه المشكله تحدث بالاغلب لقلة تشغيل المكييف على التدفئه وعدم تحك الصمام العاكس
حاول اذا كان معطل قبل فكه ان توصل له كهرباء متقطعه لكي يرجع مكانه


الصورة الرمزية مهران5512
مهران5512
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 119
نشاط [ مهران5512 ]
قوة السمعة:0
قديم 16-01-2011, 08:31 AM المشاركة 7   
x4


جزاك الله كل خير ساقوم باتباع الخطوات التي ذكرتها

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 12:56 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025