الموضع ياجماعه باختصار هو عاوزين نتناقش ازي نضغط جهاز التكييف بالنيتروجين
في بعض الاسئله 1 عند الضعط بالنتروجين لاجاد التنفس يجب تفريغ غاز الفريون
يارت النقاش في الموضع بكل الي عنده معلومات يارت الافاده وشكراااااااااا ومستني الردددددددددد
لو كنت تنوي الضغط للفحص في وجود تنفيث
لا مانع في ضغط الدائرة بلنيتروجين وان كان بها الفريون لا يوجد
اي تفاعل سلبي يحدث ولكن من الطبيعي في حالة التنفيث ان يكون المكيف فارغ من الفريون
اما بخصوص فريون 11 فهو يستخدم للتنظيف بشكل كبير
لتأثيره الجيد في تنظيف المواسير من الداخل
من الزيوت والاوساخ
و الفني هو الذي يحكم متى يستخدمة حسب سوء الحالة
طبعا مسألة ضغط الشبكة بالنيتروجين مهمة جدا وأغلبنا لا نهتم بها
مهمة لان النيتروجين غاز جاف ( يعني سيمتص الرطوبة الموجودة بالشبكة ووجوده في الشبكة لن يؤثر على الفلتر )
بينما عند ضغط الشبكة بالهواء فستدخل رطوبة في الشبكة بما فيها الفلتر الذي سيمتص رطوبة من الهواء يصعب ازالتها بالفاكيوم
ومهمة لان غاز النيتروجين ذو ضغط عالي يعني يوفي بالمطلوب بكمية قليلة ( وهنا يجب مراعات عدم ضغطه بكمية كبيرة لانه سيؤثر على الانابيب)
بصراحة قبل ثلاثة أيام وأنا أقوم بتركيب محرك لثلاجة فخطر ببالي أن ضغط الشبكة بالهواء يؤدي الى دخول الرطوبة للشبكة وبالتالي للفلتر
فقمت بعمل فاكيوم بعد تركيب المحرك دون ضغط للشبكة
بس العقبة التي ستواجه بعض الفنيين هي غلاء النيتروجين وعدم توفره بكثرة في أغلب المناطق خاصة الدواخل
لو كنت تنوي الضغط للفحص في وجود تنفيث
لا مانع في ضغط الدائرة بلنيتروجين وان كان بها الفريون لا يوجد
اي تفاعل سلبي يحدث ولكن من الطبيعي في حالة التنفيث ان يكون المكيف فارغ من الفريون
اما بخصوص فريون 11 فهو يستخدم للتنظيف بشكل كبير
لتأثيره الجيد في تنظيف المواسير من الداخل
من الزيوت والاوساخ
و الفني هو الذي يحكم متى يستخدمة حسب سوء الحالة
مشكور يبشمهندس على ردك الجميل ولكن كنت أقصد من سؤالى
ما هى الاجرءات التى يجب اتباعها عند تنظيف الدائره بفريون 11
فريون 11 يقتصر استخدامة بوحدات التكييف المشتملة على ضواغط طاردة مركزية تصل قدرتها 200-500 طن تبريد.
فريون 11 درجة غليانة 8ر 23 درجة مئوية ويعبأ براميل من الصلب سعة 100-200 رطل او اسطوانات سعة 13 كج.
وتكون العبوات ملونة باللون البرتقالى.
ويسنخدم فريون 11 وفريون 113 لتنظيف دوائر التبريد بعد احتراق الضاغط وتلوث الدائرة بالكربون والمواد الضارة.
ولاجراء عملية التنظيف نتبع الاتى:
1- يتم استعادة الفريون من الدائرة . ثم فصل الضاغط عن الوحدة واحكام سد فتحاته مؤقتا.
2-يتم توصيل اسطوانة فريون 11 الى الدائرة من جهة خط الطرد .
3- استقبال المواد المتسخة بوعاء عند نهاية خط السحب .
4- يتم فتح الاسطوانة مع قلبها راسا على عقب ودفع الفريون على شكل دفعات مع ملاحظة لون الفريون عند خط السحب.
5- عند ملاحظة صفاء لون الفريون الخارج من خط السحب يتم غلق اسطوانة ف 11 .
6- للعمل على تخلص الدائرة من ف11 يتم تركيب اسطوانة نتروجين جاف بدلا من اسطوانة ف11.
7- يتم عمل دفعات من النتروجين الجاف حتى نتخلص من ف 11 بالدائرة.
8- يتم صرف الزيت من الضاغط واستبدالة باخر جديد (نفس النوع ونفس الكمية)
9- يتم توصيل الضاغط بالدائرة وتركيب فلتر مجفف جديد واختبار التسرب ثم شحن الوحدة من جديد.
بعد عملية التنظيف يفضل استخدم burn out filter في خط السحب وقبل الضاغط للمحافظة من رجوع الشوائب اليه .
وحسب معلوماتي ان الفريو 11 تم منعه من الاسواق او بالاحرا محرم دوليا لتاثيره الكبير على طبقت الازون