Thumbs up هام جدا لخبراءالتكييف بالمنتدى Twitter FaceBook Google+



اولا شكرا لسيادتكم على هذا المنتدى الرائع ولكم جزيل الامتنان ولى سؤال مهم جدا وهو عند تركيب اى مكيف عموما سواء وندو او منفصل هناك طرق معينة حسابية لتركيب مكيف له قدرة معينة لاعطاء التبريد المناسب للمكان المركب به هذا التكييف ارجو من سيادتكم توضيح هذة الطرق الحسابية والمعادلات والقوانين عند تركيب جهاز تكييف فى مكان ما ولكم اطيب التحيات

اعلانات

فهد المنصور
:: مؤسس موقع القرية الالكترونية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 11,350
نشاط [ فهد المنصور ]
قوة السمعة:315
قديم 01-05-2006, 06:42 PM المشاركة 2   
افتراضي


السلام عليكم ..

اولا أرحب بك معنا في القرية الالكترونية ..

حسب معرفتي أن هناك طرق حسابية دقيقة وأخرى سريعة وتقريبيه يلجأ اليها الفني ..

أن لكل مساحة 3 متر مكعب = قدرة طن واحد .

3 متر ارتفاع , 3 متر طول , 3 متر عرض = طن تبريد واحد .

أتمنى ان يصححني خبراء التبريد في هذه المعلومة .

:can:

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

magdyyy
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 23
نشاط [ magdyyy ]
قوة السمعة:0
قديم 02-05-2006, 03:28 PM المشاركة 3   
افتراضي شكرا للاخ العزيز


شكرا لاخى العزيز ولكن اريد كما كتبت للمنتدى القوانين الحسابية والنظم المتبعة عند تركيب تكييف معين لغرفة اوحيز ما وكيفية حساب الاحمال وشكرا لكم


magdyyy
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 23
نشاط [ magdyyy ]
قوة السمعة:0
قديم 03-05-2006, 02:56 PM المشاركة 4   
Thumbs up


لريد القوانين الحسابية للاحمال التى يحسبها الفنى عند تركيب مكيف ما وكما قلت اريد هذة القوانين باسرع وقت


الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
قديم 06-05-2006, 02:55 AM المشاركة 5   
Post


يتكون حمل التكييف الكلى من الاتى:

1- الحمل الحرارى خلال النوافذ الزجاجية.
2- الحمل الحرارى خلال الجدران .
3- الحمل الحرارى من الاشخاص والاضائة .
4- الحمل الحرارى الداخلى اجهزة وخلافة .
5- الحمل الحرارى للتهوية او التسرب ايهما اكبر.
6- يضاف للحمل الكلى 10% كعامل امان .
وسوف تناول كل جزء بالتفصيل وتباعا .


اليوم نتكلم عن
1- الحمل الحرارى خلال النوافذ الزجاجية:

تحسب مساحة الزجاج لكل نافذة على حدة وتضرب فى المعامل الخاص بها حسب تعرضها للجهات الاصلية مثلا.

جهة الشمال اضرب فى 25
جهة الشرق اضرب فى 90
جهة الغرب اضرب فى 99
جهة الجنوب اضرب فى 76

ويجمع الحمل الحرارى لكل النوافذ(بند رقم 1 ) ويكون بال و ح ب / ساعة .

وللموضوع بقية .........


الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
قديم 06-05-2006, 03:07 AM المشاركة 6   
Post


مثال للتوضيح :

نافذة جهة الشمال مساحتها 35 قدم مربع
ونافذة جهة الشرق مساحتها 20 قدم مربع

الحمل الحرارى للنافذة 1 = 35 ×25 = 875 وح ب/ساعة
الحمل الحرارى للنافذة 2=20 × 90 = 1800 و ح ب/ساعة

الحمـــــــــــــــل الحرارى للنوافذ بند 1 = 2675 و ح ب /ساعة


magdyyy
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 23
نشاط [ magdyyy ]
قوة السمعة:0
قديم 06-05-2006, 07:54 AM المشاركة 7   
افتراضي


اشكرك اخى العزيز ولك عظيم الامتنان فالله خير معين ثم انت


الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
قديم 11-05-2006, 08:28 AM المشاركة 8   
Post


اليوم سوف نتكلم على البند الثانى وهو حمل الجدران والسقف والارضية:

1- حسب مساحة كل حائط على حدة وكذلك السقف والارضية ثم يضرب فى معامل التعرض .
2- يضرب الناتج فى فرق درجة الحرارة بين الداخل والخارج.
3- تجمع الاحمال كلها وتكون هى البند الثانى حمل الجدران والسقف والارضية.

مثال للتوضيح : ابعاد الغرفة 15 ×15 × 10 قدم ارتفاع

مساحة جدار 1 = 15 × 10 =150 قدم 2 × 30ر0 ( معرض للشمس او 20ر0 مظلل)×40 فرق درجة حرارة =1800 وح ب/ساعة
مساحة جدار 2 = 15 × 10 = 150 قدم 2 × 20ر0 مظلل × 40 = 1200 و ح ب / ساعة
مساحة جدار 3 = 15 × 10 = 150 قدم 2 × 20ر0 × 40 =1200 و ح ب/ساعة
مساحة جدار 4 = 15 × 10 = 150 قدم 2 × 20ر0 × 40 = 1200 و ح ب /ساعة
مساحة الارضية = 15 × 15 =225 قدم 2 × 20ر0 × 40 = 1800 و ح ب/ساعة
مساحة السقف = 15 × 15 = 225 قدم ×80ر0 ( معزول او 87ر1غير معزول)×40 =7200 و ح ب/ساعة

مجموع الاحمال بند رقم 2 = 12600 و ح ب/ساعة

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 11:47 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025