ha مولد كهرباء ثلاثي الطور Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم
لدي محرك تلاتي الطور وعليه كرت AVR
واريد ان اعرف مقدار جهدالتهيج DC لاخراج 400فولت وما هو المعادله او المنحنى ان صح التعبير
مع العلم انني غديته بجهد 12 فولت على ملف التهيج واخرج 110فولت فهل توجد علاقه

وشكرا لكم

اعلانات

الصورة الرمزية عوني73
عوني73
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: سوريا دمشق
المشاركات: 1,173
نشاط [ عوني73 ]
قوة السمعة:101
قديم 19-02-2011, 05:57 AM المشاركة 2   
افتراضي


سوف اعود لك بس لو معي وقت الموضوع فيه شوية شرح بس سؤال الى ان اعود
اخي الكريم كرت التنظيم عندك عطلان يعني
لأنه كرت التنظيم لا يخرج جهد ثابت دائما بل يتغير بتغير الحمل وسرعة المنوبة
ام انك تريد ان تعلم لو انك الغيت كرت المنظم كم الفولت الازم لملفات التهييج لتعطيك 400 فولت
شيء ثاني اذا كانت المونوبة هي مصممة اصلا لتعطي خرج 110 ولا 400 فولت ... اجب وسأعود ان شاء الله

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

fresh_eng
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: here
المشاركات: 157
نشاط [ fresh_eng ]
قوة السمعة:0
قديم 19-02-2011, 03:05 PM المشاركة 3   
افتراضي


شكرا لاهتمامك اخي
انا فعلا احاول فهم مبدا العمل لعمل الكرت AVR
واحيانا اخرى يحدت عندي عطل بالموقع واريد الغاء الكرت AVR


الصورة الرمزية عوني73
عوني73
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: سوريا دمشق
المشاركات: 1,173
نشاط [ عوني73 ]
قوة السمعة:101
قديم 20-02-2011, 05:42 AM المشاركة 4   
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله
كرت منظم جهد المولد الألي عمله مبدأ عمله بسيط ولكن فعله كبير
بكل بساطة هو يتحكم بتغذية ملفات التهييج وملفات التهييج هي التي تتحكم بجهد الخرج
يعني اول ما تعمل المنوبة تخرج جهد بسيط وكرت المنظم متصل مع الخرج فيقارن جهد الخرج مع الجهد المرجعي المعير عليه بواسطة المقاومة المتغيرة على الأغلب
فيجد منظم الجهد ان الخرج اقل بكثير من المطلوب فيزيد جهد ملفات التهييج الذي بدورة سيزيد من خرج المولدة الى ان يصل الجهد الى المطلوب
نحمل المولدة فيقل جهد الخرج فيقوم المنظم بالزيادة مرة اخرى وهكذا وصولاً الى الجهد المطلوب
يقل الحمل فيرتفع الجهد فيعمل المنظم على خفض جهد ملفات لتهييج وصولاً الى الجهد المطلوب على خرج المولدة
وكل ذلك يحصل باقل بزمن بسيط جداً
من هنا تأتي فعالية منظم الجهد وأهميته
لا يمكن الأستعاضة عن منظم الجهد لأنه خرجه ليس ثابتاً ولا يعطي جهداً ثابتاً بستمرار فكما اشرت سابقاً ان جهد الخرج للمولدة التزامنية متعلق بجهد ملفات التهييج التي يتحكم بها المنظم و بالحمل اي بخرج المنوبة المراقب بواسطة المنظم
ارجوا ان تكون فكرة عمل المنظم وضحت واي استفسار ممكن نتعاون والله يعطيك العافية
عوني من دمشق


fresh_eng
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: here
المشاركات: 157
نشاط [ fresh_eng ]
قوة السمعة:0
قديم 20-02-2011, 03:10 PM المشاركة 5   
افتراضي


شكرا لك اخي على التوضيح
لكني اعلم هده المعلومات ولكني ابحت عن المعلومات التقنيه للوصول الى تصميم الكرت
اي انني اريد ان اعلم ما الجهد المطلوب للتهييج للوصول الى جهد مخرج 400 فولت وهل يتم استخدام Pid للوصول الى الجهد المطلوب باستقرار لعمل المولده مه العلم ان المولده صغيره حوالي 20kw
ومن النوع غير المتزامن

وباؤك الله فيك

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 02:28 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025