تكييف اسبليت كونسلت واحد ونصف حصان ماركة كاريرالثرموستات الخاص به المعلق على الحائط حدث به تلف وبما ان هذا المكيف بمستشفى حكومى فعملية شراء ثرموستات اخر بها بعض الصعوبات ولكن توفر لى من المستشفى عدد2 كارتة تكييف صينى فركبت واحده منهم بحيث تكون أعلى السقف المعلق وخلية الاستقبال التى تستقبل الاشاره من الريموت المورد مع الكارته تم تثبيتها أسفل السقف فتم ضبط الريموت على 16درجه مئويه والوضع على التبريد والمروحه على أعلى سرعه وتم تشغيل الجهاز فعمل الجهاز وتم التأكد من عمل الكومبريسور والمروحتين الداخليه والخارجيه والشحنه وكله تمام بفضل من الله
ولكن الكارته تفصل الجهاز بسرعه ولمده طويله مع أن الدرجه المدخله لم تتحقق فكنت وضعت الحساس فى خط راجع الهواء فغيرت موضعه فى مكان أخر من الغرفه ولكن كأن لم أفعل شىْ فقمت بعزل الحساس بشريط لحام الكهرباءبطبقه غير كثيفه ولكن دون جدوى فشككت فى الكارته أو الحساس ففكيت هذه الكارته وركبت الكارته الاخرى ولكن نفس المشكله
ملحوظه
تم تشغيل الجهاز مباشر فأعطى بروده جيده جدا بالغرفه وهذا للتأكيد أن الجهاز يعمل جيدا كدورة تبريد
تم التأكد من أطراف توصيل الكارته جيدا وهى صحيحه وأن هذا الفصل من الكارته وليس من أى جزء أخر من الدائره الكهربيه
أسف أننى أطلت عليكم فى الكلام ولكن هذا لحرصى على اعطائى المعطيات كامله وأرجو افادتى لأهمية الأمر وشكرا