منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

apo 3asem
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 3
نشاط [ apo 3asem ]
قوة السمعة:0
قديم 01-05-2011, 01:28 PM المشاركة 1   
افتراضي حلا للخلاف فى العمل ارجو الاجابة !!! Twitter FaceBook Google+



مولد بياناته كالتالى : كتربلر :275kva 220kw 397amp 0.8 pf معلوم انى عندما احمله بحمل حثى كالمواتير مثلا احمله على 220 kw ، السؤال هل عندما احمله بحمل مادى كسخانات مثلا او لمبات هل احمله على اساس ال 220kw ام على 275kva ؟؟؟؟

انا اقول يحمل على 275 kva لان معامل القدرة الان ساوى واحد و بالتالى فان الkw هى نفسها ال kva ، وزملائى يرفضون فمن المصيب اذا ؟؟

اعلانات

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 01-05-2011, 04:38 PM المشاركة 2   
افتراضي


انت المصيب بلا شك ....

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

apo 3asem
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 3
نشاط [ apo 3asem ]
قوة السمعة:0
قديم 01-05-2011, 09:56 PM المشاركة 3   
افتراضي


جزاك الله خيرا اخى حيدر على مرورك و اهتمامك و ردك على سؤالى

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 12:57 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025