منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

مشاهدة نتائج الإستفتاء: هل ممكن عمل هاذه الحمايه
نعم 2 100.00%
لا 0 0%
ليست مهمه 0 0%
مهم جدا 0 0%
المصوتون: 2. أنت لم تصوت في هذا الإستفتاء

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية SAA
SAA
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: الاردن
المشاركات: 787
نشاط [ SAA ]
قوة السمعة:91
قديم 09-05-2011, 06:59 AM المشاركة 1   
افتراضي حماية المحرك 3 اوجه Twitter FaceBook Google+



الاخوه الكرام

فكرة بعمل طريقه لحماية المحرك 3 اوجه من التلف بسبب عدم توصيل الكونتاكترجيد
يعني نفس مبدء الفاز فيلر ولاكن ليس قبل الكونتاكتر انما بعد الكونتاكتر

لانه قد احترق محرك 3 اوجه بسبب وصول 2 فاز من الكونتاكتر الى المحرك

ارجو وضع ارائكم

اعلانات

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 09-05-2011, 08:26 AM المشاركة 2   
افتراضي


اذا كان قصدك ان تربط فيزفيلر بعد الكونتكتر فسوف تحتاج الى كونتكتر اخر و سوف نعود الى نفس المشكلة ...
يا حبذا لو توضح الفكرة بالرسم ..
شكرا جزيلا

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية SAA
SAA
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: الاردن
المشاركات: 787
نشاط [ SAA ]
قوة السمعة:91
قديم 09-05-2011, 11:55 AM المشاركة 3   
افتراضي


اذا كان قصدك ان تربط فيزفيلر بعد الكونتكتر فسوف تحتاج الى كونتكتر اخر و سوف نعود الى نفس المشكلة ...
يا حبذا لو توضح الفكرة بالرسم ..
شكرا جزيلا

مهندس حيدر هلا فيك
نريد ربط الفاز فيلر مع المحرك
يعني لما يوصل ثلاثه فاز للمحرك تصل للفاز فيلر
اذا كان هنالك نقص في احد الفازات يفصل الكونتاكتر


فهد المنصور
:: مؤسس موقع القرية الالكترونية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 11,350
نشاط [ فهد المنصور ]
قوة السمعة:315
قديم 09-05-2011, 01:13 PM المشاركة 4   
افتراضي


ضياع خط من خطوط الثلاثة اوجه سيؤدي الى زيادة كبير في التيار المسحوب على الفيزات المتبقية .. ويفترض معها عنصر الاوفرلود المتصل مع الكونتكتر والذي يتم ضبط قيمة التيار فيه أن يقوم بعمله ويفصل المحرك !


الصورة الرمزية SAA
SAA
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: الاردن
المشاركات: 787
نشاط [ SAA ]
قوة السمعة:91
قديم 09-05-2011, 05:24 PM المشاركة 5   
افتراضي


ضياع خط من خطوط الثلاثة اوجه سيؤدي الى زيادة كبير في التيار المسحوب على الفيزات المتبقية .. ويفترض معها عنصر الاوفرلود المتصل مع الكونتكتر والذي يتم ضبط قيمة التيار فيه أن يقوم بعمله ويفصل المحرك !

هلا اخ فهد
بصراحه المحرك الذي احترق كان عليه اوفر لود ومحددين الحد المسموح به للامبير ولم يفصل
ربما هو عيب في الافور لود مع العلم انه تم فحص اختباره بعد التركيب وكان يعمل عند تحديد امبير اقل من امبير المحرك
او الله اعلم


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 09-05-2011, 05:54 PM المشاركة 6   
افتراضي


اعتقد عرفت قصدك ...
تريد ان تغذي الفيز فيلر من خرج الكونتكتر يعني مع اطراف المحرك مباشرة .
لكن ستواجهك مشكلة و هي عدم امكانية تشغيل المحرك ابتداءا .

اوضح لك اكثر : تغذية الفيز فيلر شرط في غلق دائرة السيطرة .
و غلق دائرة السيطرة شرط في تغذية الفيزفيلر ... و هذه مشكلة .


الصورة الرمزية SAA
SAA
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: الاردن
المشاركات: 787
نشاط [ SAA ]
قوة السمعة:91
قديم 09-05-2011, 06:57 PM المشاركة 7   
افتراضي


اعتقد عرفت قصدك ...
تريد ان تغذي الفيز فيلر من خرج الكونتكتر يعني مع اطراف المحرك مباشرة .
لكن ستواجهك مشكلة و هي عدم امكانية تشغيل المحرك ابتداءا .

اوضح لك اكثر : تغذية الفيز فيلر شرط في غلق دائرة السيطرة .
و غلق دائرة السيطرة شرط في تغذية الفيزفيلر ... و هذه مشكلة .

تمام ياهندسه هاذا هو قصدي وانا اعرف انه لن يعمل الكوناكتر لانه ياخذ من نقاط توصيل الفاز فيلر ولاكن انا احاول بطرق اخره
لذالك اقترحت هاذه الفكره
والف شكرا لتعاونك


الصورة الرمزية عوني73
عوني73
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: سوريا دمشق
المشاركات: 1,173
نشاط [ عوني73 ]
قوة السمعة:101
قديم 10-05-2011, 12:12 AM المشاركة 8   
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله
بالنسبة لجهاز سقوط الفيز لا يكفي لحماية المحرك
الحماية الافضل هو تركيب افرلود تفاضلي يحمي من سقوط او هبوط توتر احد الاطوار
وهو بالاضافة للحماية الحرارية فهو يقيس التيار بين الاطوار الثلاث ويجب ان يكون متساوِ والا سيقوم بالفصل فوراً


التعديل الأخير تم بواسطة : عوني73 بتاريخ 10-05-2011 الساعة 12:22 AM
إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 09:11 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025