منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية shamy789
shamy789
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 137
نشاط [ shamy789 ]
قوة السمعة:0
قديم 09-06-2011, 07:46 PM المشاركة 1   
ha ارجو المساعده .. احتاج تحسين معامل القدره Twitter FaceBook Google+



ماتور 2200 وات 15 امبير 1440 لفه 3 حصان 220 فولت احتاج تحسين معامل القدره جربت مكثف 35 نزل الامبير لاكن ماهو المكثف المناسب

اعلانات

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 09-06-2011, 11:33 PM المشاركة 2   
افتراضي


لم أرى محرك بهذه البيانات الغريبة من قبل .
معامل القدرة أقل من نصف !!!
قبل ان نفكر في تصحيح معامل القدرة أرجو التأكد من سلامة المحرك ربما توجد مشكلة لأن التيار أكثر من ضعف القيمة الأعتيادية

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية shamy789
shamy789
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 137
نشاط [ shamy789 ]
قوة السمعة:0
قديم 11-06-2011, 08:34 PM المشاركة 3   
افتراضي


الماتور فى بدايه التشغيل يصل الى 44 / امبير حتى يصل الى 11 بعد وضع المكثف فى بدايه التشغيل 42 امبير يصل الى 9 امبير والبياناتالتاليه
(ماتور 2200 وات 15 امبير 1440 لفه 3 حصان 220 فولت احتاج تحسين معامل القدره جربت مكثف 35 نزل الامبير لاكن ماهو المكثف المناسب) من على لوحه الماتور


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 11-06-2011, 09:27 PM المشاركة 4   
افتراضي


هل تقصد أن المحرك أحادي الطور


الصورة الرمزية shamy789
shamy789
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 137
نشاط [ shamy789 ]
قوة السمعة:0
قديم 13-06-2011, 04:48 PM المشاركة 5   
افتراضي


نعم ماتور احادي يعمل علي منشار


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 13-06-2011, 06:26 PM المشاركة 6   
افتراضي


عذرا ... كنت اعتقد انه ثلاثي الطور ....
كود:
S=V * I
=220 * 15 =3300 VA
Q=√S² - P²
=√(3300)² - (2200)² =2460 VAR
Q= V² * 2πfC
C=Q ÷ (2πfV²) 
=2460 ÷ ( 314 * 48400)=162 µF

هذه القيمة للمكثف تجعل معامل القدرة 1 ....
لكن هل لك ان ترفع لنا خارطة المحرك الداخلية ؟؟ هل يحتوي على مكثف بدء ؟؟؟ و ما هي طريقة توصيله ؟ و هل يحتوي على مفتاح طرد مركزي ؟؟؟

و عليه سيكون التيار 10 امبير بعد توصيله ...


الصورة الرمزية shamy789
shamy789
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 137
نشاط [ shamy789 ]
قوة السمعة:0
قديم 16-06-2011, 07:37 AM المشاركة 7   
افتراضي


=اشكرك للرد لاكن متوسط المكثف كام وهل توصله مع ارضي وكهرباء الدخول"


الصورة الرمزية shamy789
shamy789
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 137
نشاط [ shamy789 ]
قوة السمعة:0
قديم 16-06-2011, 07:51 AM المشاركة 8   
افتراضي


اشكرك للرد لاكن متوسط المكثف المناسب كام وهل يوصل بالتوازي مع دخولالارضي والكهرباء

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 01:04 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025