منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية iiirrr
iiirrr
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Jul 2010
الدولة: العراق
المشاركات: 611
نشاط [ iiirrr ]
قوة السمعة:82
قديم 09-06-2011, 08:36 PM المشاركة 1   
افتراضي مقارنة بين حجم الموصلات في AC -DC Twitter FaceBook Google+



لدي كتاب لا أتذكر اسمه أعطى معادلة بين
حجم الموصلات في منظومة نقل DC و بين
حجم الموصلات في منظومة نقل AC (لنفس القدرة المنقولة و بنفس الخسائر)

المعادلة:-
حجم موصلات AC= نصف حجم موصلات DC *(معامل القدرة تربيع)

توصل الكتاب الى هذه المعادلة عن طريق فرض
الفولطية العظمة"في AC" =الفولطية في DC

فكيف يجوز ان نساوي بين الاثنين؟؟
ألا ينبغي المساواة مع القيمة الفعالة لل AC???


التعديل الأخير تم بواسطة : iiirrr بتاريخ 09-06-2011 الساعة 08:43 PM السبب: خخخ
اعلانات

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 09-06-2011, 11:46 PM المشاركة 2   
افتراضي


أعتراضك صحيح
ثم أن مساحة الموصل في ‏DC‏ أصغر مما في ‏AC‏ لأن الأخير فيه مفاقيد أكثر مثل الرادة الحثية و معامل القشره

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية iiirrr
iiirrr
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Jul 2010
الدولة: العراق
المشاركات: 611
نشاط [ iiirrr ]
قوة السمعة:82
قديم 10-06-2011, 10:13 AM المشاركة 3   
افتراضي


أعتراضك صحيح
ثم أن مساحة الموصل في ‏DC‏ أصغر مما في ‏AC‏ لأن الأخير فيه مفاقيد أكثر مثل الرادة الحثية و معامل القشره
مشكور على الرد

و أنا كذلك هذا رايي...

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 04:32 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025