منتدى التبريد والتكيف AC و الأجهزة الكهربائية مناقشة الامور الفنية و النظرية المختصة بأنظمة التكييف و التبريد و الاجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

samy100
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jan 2005
المشاركات: 167
نشاط [ samy100 ]
قوة السمعة:0
قديم 19-06-2011, 02:22 AM المشاركة 1   
افتراضي هل من خطأ إذا Twitter FaceBook Google+



*عندي المكيف للشباك من فترة طويلة يشتغل تمام لكن عند الساغة الواحدة أو الثانية بعد منتصف الليل يقصل الامان الخاص به ــ وكلما حاولت تشغيله لايقبل حيث يفصل الامان ــ قبل ان يتسرب الشك الى قلبي ــ فأقوم بتبديل الكمبريسر كما أخبرني أحد الفنيين ــ أريد أن أقوم باستبدال الامان الذي قوته 20 أمبير بآخر 25 أو 30 أمبير ــ والسؤال هل يمكن أن يحدث خطر حريق أوغيره لأن الامان لن يفصل في هذه اللحظة الا إذا ارتفعت حرارة الكمبريسر ــ أفيدونا أفادكم الله .( مع العلم أن التيار الكهربائى لايحدث به ضعف أو أحمال في تلك الساعة ــ كما أن بقية المكيفات تعمل ةلاتفصل مثله وقوة الامانات الخاص بها ه 20 أمبير )

اعلانات

الصورة الرمزية SAA
SAA
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: الاردن
المشاركات: 787
نشاط [ SAA ]
قوة السمعة:91
قديم 19-06-2011, 07:40 AM المشاركة 2   
افتراضي


ممكن تكون مغذي جهاز ثاني من الامان الخاص بالمكيف
وممكن ان الامان قلت كفائته افحص امبير الجهاز او قم بنقله الى امان ثاني اذا موجود للتجربه لو وضعت امان ثاني اكبر للفحص ماراح ياثر

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

samy100
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jan 2005
المشاركات: 167
نشاط [ samy100 ]
قوة السمعة:0
قديم 19-06-2011, 04:50 PM المشاركة 3   
افتراضي


ممكن تكون مغذي جهاز ثاني من الامان الخاص بالمكيف
وممكن ان الامان قلت كفائته افحص امبير الجهاز او قم بنقله الى امان ثاني اذا موجود للتجربه لو وضعت امان ثاني اكبر للفحص ماراح ياثر


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فعلا أنا قمت بتوصيل المكيف بسويتش امان اخر قوته 32 امبير واشتغل عادي اليوم

ولكن عندما اوقفته وبعد نصف ساعة شغلته / عاد مثل زمان / يفصل الامان بمجرد مايبدأ الكمبريسر في العمل /اما اذا شغلته مروحة فقط فلا يفصل / المهم أريد أن أتأكد من صلاحية الكمبريسر قبل التبديل ــ والشكر لمن يتفضل بالنصيحة .


sehs65
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 8
نشاط [ sehs65 ]
قوة السمعة:0
قديم 19-04-2012, 01:43 PM المشاركة 4   
افتراضي


العيب ليس فى الكمبروسر
ولكن يحتمل ان يكون الجهاز مشحون بشحنه كبيره او عليه اوساخ مما يجعله يسحب امبير عالى جداويفصل الامان


الصورة الرمزية SAA
SAA
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: الاردن
المشاركات: 787
نشاط [ SAA ]
قوة السمعة:91
قديم 22-04-2012, 08:29 AM المشاركة 5   
افتراضي


يجب عليك فحص ملفات الضاغط ان لاتكون تعطي قرائه مع الخط الارضي
لو كان هنالك حمل على الكمبروسر كما ذكر الاخ sehs65
سوف يفصل اوفر لود

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 01:04 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025