منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

هنو
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 88
نشاط [ هنو ]
قوة السمعة:0
قديم 22-06-2011, 10:58 AM المشاركة 1   
افتراضي ارجوا المساعدة في انفرتر او عاكس ups Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم

اشكر القائمين على هذا المنتدى وهذا القسم الخاص لنشاط مشرفيه في سرعة الاجابة عن استفساراتنا فجزاهم الله خير الجزاء

اعمل مهندس الكترونيات قابلني انفرتر او عاكس ups 1200 VA

ما ادري وين الخلل بالضبط يعني معي تمام غيرت له البطارية القصة انه يقوم بالشحن تمام وعند التفريغ يقوم بالتفريغ حيث عندما اضع الافومتر يعطي خرج للتيار زي الفل

لكن عند توصيله بحمل معين مصباح قوه 100 وات او كومبيوتر ينطفي يعني لا يستطيع ان يعمل اذا كان عليه حمل

صاحبه اخبرني انه لم يكن هكذا من قبل

كل القياسات للترانسستورات تمام
كان هناك شوي طبقة بيضاء على الاقطاب بالنسبة للبطارية قمت بتغيير الاسلاك مع المقابس وحتى البطارية ركتب واحدة جديدة

ياترى ماهو السبب

وارجوا من الاخوة التكرم في اعطائنا اي موقع يشرح لنا فكرة عملة حتى بالانكليزي
انا عندي فهم في عملة لكن احتاج للمزيد من التزود

خصوصا واننا في اليمن نعاني من انطفاء التيار كثيرة بسبب الازمة السياسية والعاكسات هذه هي المصدر الوحيد للناس بعد انعدام الوقود

اعلانات

الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:170
قديم 22-06-2011, 05:23 PM المشاركة 2   
افتراضي


وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
اخى الكريم مبدئيا تاكد من البطاريه جيدا باستبدالها ببطاريه اخرى
اكثر موثقيه وبعد كده نتواصل سويا لمعالجة العطب
شكرا حبيبى

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

هنو
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 88
نشاط [ هنو ]
قوة السمعة:0
قديم 22-06-2011, 08:47 PM المشاركة 3   
افتراضي


حياك اخي الكريم

تصور الجهاز اشتغل خليته يوم كامل يشحن بطارية وفوجئت اليوم بأنه شغال

على الرغم من البطارية انا اخرجتها من الكرتونة وقستها بالافومبيتر اعطاني قياس تمام للفولتية

شكرا جزيلا لك

لكن ياريت لو الاقي شروحات حول الدوائر هذه خصوصا وانه عندي انفرترات كثيرة فيها مشاكل لان الناس بدأت تتوجه نحوها

هل هناك موقع يشرح صيانتها بشكل عام


الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:170
قديم 22-06-2011, 09:21 PM المشاركة 4   
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الحمد والشكر لله تعالى وحده ان جهازك اشتغل
اما بالنسبة لقياس البطاريه تقاس بالامبير / ساعة يعنى
يتم وضع حمل معين واحد امبير مثلا على البطاريه ثم يتم
حساب عدد ساعات التفريغ لهذه البطاريه ويتم مطابقتها بسعة البطاريه على هذا الحمل وليسى
بالافوميتر فقط على حد قولك
وشكرا حبيبى


samy100
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jan 2005
المشاركات: 167
نشاط [ samy100 ]
قوة السمعة:0
قديم 31-07-2011, 01:14 PM المشاركة 5   
افتراضي


الاخ هنو

أفضل انفيرتر استعمله الان لأكثر من عشر سنوات هو من نوع ( PECO ) اليابان وتوجد منه أنواع مختلفة القوة مثل 500 أو 1000 وات ( في دبي ) فأنصحك به لــو توفر عندكم / الكيبل بين الانفيرتر والبطارية لايجب أن يكون طويلا وكلما كان قصيرا كان أفضل / استخدم معه لمبات الموفرة للطاقة المنتشرة الآن / ولك تحياتى . مدة الشحن من خلال الانفيرتر تأخذ مدة طويلة والأفضل أن يكون عندك شاحن بطاريات منفصل كالموجود عند الكهربائين / لأن ذلك يطيل من عمر الانفيرتر وشحن البطارية بصورة أفضل .

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 01:01 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025