قديم 06-08-2011, 10:57 AM المشاركة 1   
ha استفسار حول نقل التيار الكهربائي لمضخة Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

قمت مؤخرا بتركيب مضخة مياه منزلية تبعد حوالي 10 امتار من علبة تفرع المنزل المناسبة للتزويد بالطاقة الكهربائية
لكنني اريد نقل التيار تحت التراب باستعمال كابل سميك مناسب ثلاثي الاقطاب اي مزود بالارضي وقاطع الي للحماية
فهل يمكنني دالك وماهو العمق المنصوح به وكدالك نوعية انبوب حماية الكابل
وما هي الارشادات والنصائح وشكرا لكم مسبقا.

اعلانات

فهد المنصور
:: مؤسس موقع القرية الالكترونية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 11,350
نشاط [ فهد المنصور ]
قوة السمعة:315
قديم 07-08-2011, 09:55 PM المشاركة 2   
افتراضي


قبل الاجابة .. ماهي بينات الكيبل المطلوب تمديده ..

فلكل كيبل مواصفات عزل و حرارة وقوة ...... الخ ..

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

KHALEDTIF
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 244
نشاط [ KHALEDTIF ]
قوة السمعة:81
قديم 09-08-2011, 10:14 AM المشاركة 3   
افتراضي


قبل الاجابة .. ماهي بينات الكيبل المطلوب تمديده ..

فلكل كيبل مواصفات عزل و حرارة وقوة ...... الخ ..
اسف على الاطالة استاذ فهد

بالنسبة للكيبل متكون من ثلاثة اسلاك نحاسية مرنة احادية وكل واحد مغلف على حدى وقطر كل سلك ( قيل لي 2.5 او 2/5 ايهما اصح مع ذكر الوحدة ؟ ) والاسلك الثلاثة مغلفة بعازل بلاستيكي اسود

اسف وشكرا.


عدنان مخلف
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2011
الدولة: العراق
المشاركات: 10
نشاط [ عدنان مخلف ]
قوة السمعة:0
قديم 11-08-2011, 07:36 PM المشاركة 4   
افتراضي


السلام عليكم
اخي الكريم حجم السلك يعتمد على قدرة المصخه فما هو مقدار التيار الذي تستهلكه هذه المضخه أو قدرتها ؟
اما بخصوص الدفن فهذه مسئله تقديريه يعني أذا كان يتعرض لضغط كأن يمر عليه سياره أو شيء ثقيل فيجب أن يكون بمسافه أعمق وحسب القياسات العلميه تكون المسافه 1متر أذا كان يتعارض مع طرق النقل ويغطى بطبقه من الرمل أو التراب الناعم لكي لا يتعرض للقطع وفي الحالات العاديه أي لا تمر عليه مركبات أو ضغط كبير 80 سم ويغطى بالرمل أو التراب الناعم أيضاً .أما بخصوص أنبوب الحمايه فلا أعتقد أنه ضروري أذا أتبعت هذه الخطوات لكن حسب معلوماتي يكون مناسب مع حجم السلك.


KHALEDTIF
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 244
نشاط [ KHALEDTIF ]
قوة السمعة:81
قديم 11-08-2011, 11:20 PM المشاركة 5   
افتراضي


بار الله فيك اخي الكريم على الافادة
بخصوص السلك فهو مناسب للمضخة شكرا لك.

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 06:09 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025