السلام عليكم
اخواني يوجد الة لصناعة فوط الاطفال وفيها plc لعمل تفحص لمادة اللاسق الجانبي للفوطة ولاكن معطل
وانا اريد ان اعمل دارة تحتوي على معالج مايكروكنترولر ليحل محل ال plc المعطل
ومبدأ عمله
يوجد حساسان بعد مرحلة تركيب اللاسق على الفوطة ويوجد حساس خلف الالة
لأخبار ال plc انه انهى دورة كاملة يعني مرت فوطة بعد ذلك يتم فحص المنتج هل فيه لاسق في اليمين واليسار اذا كان الاثنان موجودان يعني بعد مرور دورة تفحص
المنتج المفروض اذا كانا اللاسقان موجودان يتم رفع المنتج على ستيكر التعبئة
اما اذا كان لا يوجد لاسق واحد او الاثنان معا يتم تنزيل المنتج عن طريق بسطون
الى الاسفل ولكن بعد مرور عشرة فوط
يعني افحص المنتج اذا تمام اترك المنتج يذهب الى التعبئة بعد مرور عشرة فوط
اما اذا كان لا فيتم عد عشرة فوط ومن ثم رمي المنتج عن طريق البسطون الى الاسفل يعني بعد عشرة فوط
ارجو ان يكون المشروع على برنامج فلوكود
انا متقن تماما لجزء الهاردوير من المشروع ولاكن ينقصني السوفت وير
|
اخي العزيز برنامج بسيط
لكن اين المعلومات التي ارفقتها
متلا ما نوع الحساس( ضوئي معناطيسي ميكانيكي سعوي حتي...الخ)
وما هو مخرج الحساس(جهد, تيار,ملامس فقط, الخ...)
ما هي سرعه خط الانتاج(كم قطعه بالدقيقه تقريبا)
اين جزء الهاردوير؟؟؟
هل يوجد لديك piston بستون عدد 2 ؟؟؟
هل يتم ايقاف خط الانتاج عند الوصول للعدد 10 ؟؟؟
|