في حالة الخطأ بتوصيل ماطور 3 فاز بالكهرباء ماذا يحدث للماطور حيث انني أمتلك غطاس ماء قوة 60 حصان وآخر 100حصان وأشك في سلمة توصيلها بالكهرباء وهي تحتوي على 3 أسلاك خارجه منها والكهرباء 380 فولت .
هل تقل سرعته
او يتغير اتجاه دورانه فقط
شاكرا لكم تجاوبكم ونصائحكم
هو المفروض ان تكون 6 اسلاك ... لان المضخات قدرتها كبيرة و بحاجة الى التشغيل على مرحلتين ....
لكن بصورة عامة اذا كان الخرج ثلاث اسلاك فلا مجال للخطأ من حيث طريقة التوصيل ..
ربما التوصيل غير جيد ..
و لا تنسى ان القطب المحايد يترك .
لسلام عليكم ورحمة الله
1- ينقلب اتجاه دوران المحرك وبالتالي لا تسحب ماء وبالتالي ترتفع حرارة الفرشات والموانع واذا استمر لفترة طويلة تتلف ثم تحترق
استاذ مزارع هل تقلع المضخات بشكل مباشر ولا عن طريق محول ذاتي
هل توجد في لوحة التشغيل محول نرجو الرد للاهمية لسلامة المضخات
كان الهدف لو حصل خطأ في توصيل الاسلاك انخفاض السرعه أو فقط اختلاف اتجاه الدوران .
بكل محركات 3 فاز لا يحصل انخفاض بسرعة المحرك اذا دار بتجاه معاكس
الذي يحصل ان حصل خربطة بتوصيل الثلاث اسلاك ممكن ان يدور بتجاه معاكس و نيجة لذلك لن يسحب ماء وبالتالي سترتفع حرارة الفرشات والموانع ولذلك توجد في دارة الحماية ريليه تمنع دوران الغطاس على الناشف