قديم 11-09-2011, 03:29 PM المشاركة 1   
افتراضي محول قدرة مزعج .. هل هناك حل ؟ Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم ..

محول رفع داخل عيادة طبية جهد 220 / 380 فولت وذو قدرة 112 كيلو وات يصدر صوت " Humm " مزعج يسمع على بعد عدة امتار رغم أنه في غرفة مغلقة خاصة به .. وهذا الصوت خلق تذمر من الجميع ..

هل هناك حل للتقليل من هذا الصوت المزعج رغم أنه مستمر حتى مع عدم وجود احمال مؤثرة عليه .. ؟
ايضا لم يفلح اعادة ربط مسامير التثبيت داخل وخارج المحول من تقليل الصوت المزعج ..


ارجو المساعدة أن أمكن

اعلانات

الصورة الرمزية م/محمود حمدى
م/محمود حمدى
::
عضو ماسي ومشرف سابق ::
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 1,924
نشاط [ م/محمود حمدى ]
قوة السمعة:165
قديم 12-09-2011, 07:44 AM المشاركة 2   
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالتاكيد يوجد حل
فغالبا الصوت الصادر من المحولات ناتج عن وجود فراغات بين صفائح القلب الحديدى للمحول
وابسط الطرق لمنعها احكام الضغط عليها بالربط ان امكن
او ملئها بنوعيه جيده من الورنيش لمنع حدوث التذبذب المؤدى للازعاج من الاهتزازت الغير مرئيه


اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 12-09-2011, 12:01 PM المشاركة 3   
افتراضي


لكن ما الذي يجعل الصفائح المعدنية لهكذا محولة ان تهتز بهذا الشكل ؟؟؟
ربما تم اعادة لفها او تعرضت الى سقوط قوي ادى الى ارتخائها ..
عموما الحل الذي قدمه مهندس محمود هو الانسب و الافضل لان هذ الارتخاء يؤدي ايضا الى ارتفاع درجة الحرارة ...


الصورة الرمزية khamis54
khamis54
:: استاذ الصيانة و نائب المشرف العام /font>
"عميد الفنيين" ::
تاريخ التسجيل: Mar 2004
الدولة: مصر
المشاركات: 10,962
نشاط [ khamis54 ]
قوة السمعة:494
قديم 12-09-2011, 12:43 PM المشاركة 4   
افتراضي


السلام عليكم
الصوت المزعج من المحولات ناتج عن وجود مسافات بين الشرائح
الحديديه او عدم احكام تثبيت المحول نفسه مع الصندوق الخارجي
الحل
يتم فك مسامير تثبيت المحول بالصندوق ووضعه علي قطع كاوتش
لتحديد السبب هل الصوت من داخل المحول او التثبيت

اذا كان من داخل المحول
يتم اعاده فك حديد المحول (وهي طريقه سهله ) وتجميع الحديد من جديد
مع استعمال الورنيش بعد التجميع
ملحوظه هامه جدا وهو خطا شائع
في المحولات الكبيره التي في حدود 5 الي 10 كيلو يوجدخطا شائع
ان الفني يجمع الحديد بمسامير في الاربع اركان بدون استخدام عازل وبهذا
ينتج مجال مغناطيس مغلق يؤدي الي الصوت المزعج وسخونه في المحوله
علاج هذه الحاله يتم وضع عازل (مكرونه حراري)علي مسمار التثبيت ووضع ورده فبر بين راس المسمار والحديد في ناحيه واحده من المسمار وهي تكفي لفصل الدائره المغاطيسيه الغير مرغوبه
وارجح هذه الحاله الموجوده هنا


فهد المنصور
:: مؤسس موقع القرية الالكترونية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 11,350
نشاط [ فهد المنصور ]
قوة السمعة:315
قديم 12-09-2011, 04:35 PM المشاركة 5   
افتراضي


الله يكرمكم ..

المحول يعمل منذو 15 سنة وهو من شركة westinghouse الامريكية .. لكن ربما طبيعة الاجواء القريبة من السواحل والرطوبة العالية مع غرفة تفتقر للتكيف .. ربما هذا قلل عمر عزل قلب المحول ..

سأحاول اعادة احكام الربط ..
أن لم تفلح الطريقة فسأضطر الى اما نقل المحول الى غرفة اخرى للمعدات بعيدة او استبداله ..
فأحمال المحول لا تقبل الانقطاع الطويل .. وايضا للاسف ثقافة المجتمع والشركة التى اعمل بها لا تؤمن بفكرة الصيانة و اليوم وبعد مناقشة المسؤلين اتضح انهم يفضلوا وضع امضاءاتهم و توقيعهم الذهبية على طلب لاستبدال المعدات بمعدات اخرى جديدة


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 12-09-2011, 04:36 PM المشاركة 6   
افتراضي


اها ... تحليل صحيح .
لكن اذا كانت اثار الرطوبة و الصدأ واضحة على قلب المحول فانا مع اصحاب التواقيع الذهبية في استبداله ...
والا ما هو نوع الصيانة الذي ممكن تعمله عليه ...


التعديل الأخير تم بواسطة : حيدر علاج حسن بتاريخ 12-09-2011 الساعة 04:40 PM السبب: تزامن الردود

فهد المنصور
:: مؤسس موقع القرية الالكترونية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 11,350
نشاط [ فهد المنصور ]
قوة السمعة:315
قديم 12-09-2011, 04:55 PM المشاركة 7   
افتراضي


لهذا ارى أن فكرة نقل المحول من مكانه الى غرفة بعيدة مع محاولة اعادة ربط اجزاءه هي الانسب لتجنب احتمال ان يخلق المحول الجديد نفس المشكلة ..

لكن السؤال .. هل سيؤثر استمرار الصوت لعدة سنوات قادمة على اداء المحول أن بقى كما هو ؟


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 12-09-2011, 05:30 PM المشاركة 8   
افتراضي


الصوت بحد ذاته ليس له اي تأثير على المحولة ...
لكن المشكلة في سبب الصوت .. و هو ارتخاء صفائح القلب ...
لا احد يستطيع التكهن بالعمر المتبقي لهكذا محولة و بالاخص انها و كما يبدو ذات منشأ رصين ...
و يا حبذا لو نصب الوارنيش بين الصفائح المتراخية بعد ان يخفف ليتغلغل بينها بشكل جيد و تضغط بفخة نجارية ان امكن وابقائها على هذا الحال لما تبقى لها من عمر .

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 01:50 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025