قديم 28-09-2011, 10:59 PM المشاركة 1   
افتراضي كيف نشغل سفن سكمنت ثلاث مراتب .... Twitter FaceBook Google+



احتاج تشغيل سفن سكمنت تحلل الارقام الناتجة من عداد يعد (0 الى 999) ...
ولكم جزيل الشكر ..

آسف وضعت الموضوع في القسم الغير المناسب ...
ارجو نقله ..

اعلانات

الصورة الرمزية نور الهدى N
نور الهدى N
:: مهندس جيد ::
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 226
نشاط [ نور الهدى N ]
قوة السمعة:0
قديم 28-09-2011, 11:33 PM المشاركة 2   
sun


على العكس ... في عصر المتحكمات الصغرية , هنا المكان المناسب
و مبدأ عملها يعتمد تماماً مثل عمل الماتركس
إذا فرضنا أن شاشة الماتركس تحتوي على ثمانية أسطر و ثمانية أعمدة
فإن كل عمود منها يمثل خانة إظهار واحدة "سفن سكمنت"
و كل عمود يمثل متغير عددي " آحاد عشرات مئات .... إلخ "
أظن الفكرة واضحة للجميع

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:394
قديم 29-09-2011, 03:20 AM المشاركة 3   
افتراضي


لكن المشروع الذي انوي عمله ليس فيه متحكم ...
انما هو مشروع بسيط جدا يعمل بعداد خرجه يتكون من 10 بتات ...
واحتاج معرفة العدد الذي وصل اليه العداد من خلال شاشة السفن سكمنت ..
مع جزيل الشكر ..


حمزة صبح
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 9
نشاط [ حمزة صبح ]
قوة السمعة:0
قديم 29-09-2011, 03:44 AM المشاركة 4   
افتراضي



السلام عليكم يا صديقي

سأحل لك المسألة بإذن الله على اعتبار أن مخرج العداد على شكل BCD

أي أن العد يبدأ من 0000 0000 0000 إلى 1001 1001 1001 اتفقنا؟


حمزة صبح
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 9
نشاط [ حمزة صبح ]
قوة السمعة:0
قديم 29-09-2011, 04:30 AM المشاركة 5   
افتراضي


تفضل:



إن كان قصدك أن العد من 0 إلى 1111100111

فالأمر مختلف بالتأكيد.

الأمر سيختلف مرة أخرى إن كان قصدك أن الشاشة قطعة واحدة وليست مقسمة إلى Digits منفصلة،، هذا سيزيد الأمر صعوبة لكن كل شيء ممكن


الصورة الرمزية نور الهدى N
نور الهدى N
:: مهندس جيد ::
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 226
نشاط [ نور الهدى N ]
قوة السمعة:0
قديم 29-09-2011, 11:31 AM المشاركة 6   
sun


لكن المشروع الذي انوي عمله ليس فيه متحكم ...
انما هو مشروع بسيط جدا يعمل بعداد خرجه يتكون من 10 بتات ...
واحتاج معرفة العدد الذي وصل اليه العداد من خلال شاشة السفن سكمنت ..
مع جزيل الشكر ..
لأن الموضوع بسيط , دعه بسيطاً ولا تعقده
أنت بحاجة إلى شاشة ثلاثية تكون موصولة داخلياً
إذا لم تكن تريد إستخدام الفاصلة فأنت بحاجة إلى إستخدام عشرة أرجل منها
و تحتاج إلى مداخل للكنترول
- مدخل نبضات
- مدخل ريست
مدخل تحكم تصاعدي / تنازلي "مثلا"
أي أنك تحتاج إلى عنصرين فقط متحكم صغير و شاشة ثلاثية
يمكن إستخدام واحد من هذه المتحكمات
pic16f628
attiny2313
الدارة لن تكلف أكثر من 2$


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:394
قديم 29-09-2011, 08:05 PM المشاركة 7   
افتراضي


الاخ حمزة و الاخت نور ..
اشكركما جدا على المتابعة بما عندكم من افكار ....
المشروع هو تعليمي يشرح البوابات المنطقية و العدادات و بعض المحولات من تناظري الى رقمي و بالعكس و لا يمكن طرح موضوع المتحكم فيه على الاقل في الوقت الحاضر ..
واذا كانت السفن سكمنت لا يمكن تشغيلها بأكثر من مرتبة واحدة الا باستخدام المتحكم فهذه معلومة يمكن ادراجها في المنهاج التدريبي الذي اعمل على اعداده و نكتفي بتشغيل مرتبة واحدة في الوقت الحاضر ...
فأرجو التركيز على هذه النقطة و لكما جزيل الشكر اخواني ..


حمزة صبح
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 9
نشاط [ حمزة صبح ]
قوة السمعة:0
قديم 29-09-2011, 08:38 PM المشاركة 8   
افتراضي


الاخ حمزة و الاخت نور ..
اشكركما جدا على المتابعة بما عندكم من افكار ....
المشروع هو تعليمي يشرح البوابات المنطقية و العدادات و بعض المحولات من تناظري الى رقمي و بالعكس و لا يمكن طرح موضوع المتحكم فيه على الاقل في الوقت الحاضر ..
واذا كانت السفن سكمنت لا يمكن تشغيلها بأكثر من مرتبة واحدة الا باستخدام المتحكم فهذه معلومة يمكن ادراجها في المنهاج التدريبي الذي اعمل على اعداده و نكتفي بتشغيل مرتبة واحدة في الوقت الحاضر ...
فأرجو التركيز على هذه النقطة و لكما جزيل الشكر اخواني ..
من قال هذا

يمكن تشغيلها بأكثر من مرتبة وبدون متحكم

لكن الصورة ليست واضحة تماماً لدي

هل ما تريده هو:



يعد من 0 إلى 999 وبدون متحكم؟

الأمر متوسط الصعوبة لكن أخبرني قبل أن أصمم لك الدارة.

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 11:37 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025