قديم 20-08-2006, 05:46 AM المشاركة 1   
افتراضي اي من المحركين استعمل Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم
اذا لدي محرك لمكيف من النوع الترددي اي المغلق وقيمة LRA 45 وهذا المحرك عاطل واريد تغييره بمحرك اخر ولكن مع الاسف لم اجد محرك ترددي بنفس القيمة وانما بقيم كبيرة تصل الي 61 LRAولكن عندي محرك اسطواني Rotory قيمته اكبر بقليل من المحرك العاطل وهي 48 LRA فهل يمكنني استعمال هذا المحرك الاسطواني بدل المحرك الترددي واذا كانت الاجابة بنــعم فهل يتم تغيير المحرك فقط من غير اجراء اي تغير في طول او قطر الانبوبة الشعرية مثلا او تغيير الفلتر بفلتر اصغر او اكبر منه علما ان كلا المحركين يعملان على 220-230 فولت وكذلك الهرتز
واذا كانت هناك اي نصائح او ارشادات حول هذا الامر ارجوا التوضيح
وبارك الله فيمن شاركنا في المساعدة
وسلامات واجد

اعلانات

الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
قديم 20-08-2006, 10:12 AM المشاركة 2   
Thumbs up


أخى الفاضل
تحية طيبة
لا يعاير الضاغط ب LRA ابدا ولكن يعاير ب BTU/H
لان LRA هى مقدار امبير الاقلاع ( اى الامبير اثناء لحظة تقويم الضاغط.)
برجاء الافادة عن شركة تصنيع الضاغط.
وذكر لوحة البيانات بالكامل .
حتى يمكنى مساعدتك.
مع تحياتى.

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

000403
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 33
نشاط [ 000403 ]
قوة السمعة:0
قديم 22-08-2006, 04:47 AM المشاركة 3   
افتراضي


هذه معلومات المحركين بالنسبة للمحرك الاول والذي يعمل بالبستوني
L'nuite Hermetique
6257032200
Aj5519e
R22
Lar 50
Rla 9.90
Hz 50
V 220- 240
L'nuite Compressor Air Conditioner


واما المحرك الروتوري

Siam Comprssor Industry Co . Ltd
Refrigerant Compressor
Model ----- Nh30vldt
Ph 1
V 220-230
Lra 41-45
Ap 28 Kg/cm2
Sp 84 Kg Cm2


الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
قديم 22-08-2006, 08:55 PM المشاركة 4   
افتراضي


أخى الفاضل

Aj5519e

هذا يعنى ان الضاغط 19000 وح ب/ساعة .اذن يجب تركيب ضاغط بنفس المواصفات ولاداعى للتعديل حسب خبرتى وتجاربى السابقة .
مع تحياتى

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 05:34 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025