افتراضي


1- صاحب الموضوع . Salah Elias






جهاز واحد ونص حصان كارير QH12 بارد ساخن ال هو فية ست لمبات ع اليمين..العطل عبارة عن انو الكارتة بتدى أمر للكباس والمروحة الخارجية وبتسحب الامر فى خلال 3 ثوانى بالظبط ..
طبعا المفروض انها تكون كارتة او سناسر..بس لا هيا كارتة ولا هيا سناسر
... لانو فصلت اسلاك الكنترول ال ف الفانة.. الكارتة أدت الامر ومسحبتهوش
وفى الاخر بعد عناء مع الجهاز ..قلت اجرب الكباس لوحدة اتضح انو الكباس قااافش.وهو ال بيخلى الكارتة تسحب الامر تانى لانو بيسحب امبير عالى...وبرضو المعلومة ال استفدتها انو الكارتة بتاعت كارير QH12 لما الكباس بيقفش قفشة جامدة ويسحب امبير اكتر من 50. الكارتة هيا ال بتفصل الوحدة الخارجية...... ولو تلاحظو انو الكارتة فيها حاجة زى الكوبرى بتعدى منها سلكة كهرباء...وللعلم دى موجودة ف كارتات أجهزة كتيرة غير كارير....بس دى مبتشتغلش الا عند 40 او 50 امبير.. نظام حماية جميل جدا
انا قلت الكلام دة لانو جايز المشكلة دى تقابل حد تانى رغم انها مشكله نادره



دى صوره لكارته شارب نفس الفكره الترنر اللى عليه سهم ده ترنز تيار بيعدى سللك بور من اللى رايح للكباس تحت القلب الحديدى للملف ليه مكان بيعدى تحته زى بنسة الامبير كده لما امبير الموتور يعلى الكارته بتحس بده عن طريق الترنز ده






احصائية الشكر والاعجاب - 1 شكراً, 0 عدم اعجاب, 1 اعجاب
شكراً خالدمحمد ( شكر العضو على هذه المشاركة )
اعجاب خالدمحمد ( أعجبته المشاركة )
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

Khaled Suleiman
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 74
نشاط [ Khaled Suleiman ]
قوة السمعة:0
قديم 12-06-2014, 12:13 PM المشاركة 3   
افتراضي


2- صاحب الموضوع . سليمان سعد الدين



اتصل بى أحد العملاء لإصلاح تكييف أحد جيرانه فرحبت وقمت بالإتصال بصاحب التكييف المعطل وباختصار عرفت أن الجهاز تعطل كثيراً وتم شحنه مرات وكلفه الكثير وحضر زملاء كثيرون لإصلاحه دون جدوى وأن الجهاز إسبليت وتم تحديد ميعاد وحضرت وقمت بتشغيل الجهاز لاحظت أن الجهاز يعمل كمروحة فقط بفحص الوحدة الخارجية وقياس الشحنة فلا يوجد ضغط نهائياً والوحدة الخارجية مركب بها قاطع للضغط المنخفض وبالفعل فاصل . تم كبس الوحدة بالفريون حتى ضغط psi 100 وبالكشف على تسريب فى كل أجزاء الجهاز لايوجد تسريب وانتظرت ساعة كاملة الضغط تقريباً ثابت وفكرت أن التسريب موجود بالفعل ولكنه تسريب خبيث وأنه موجود بكل تأكيد فى خط السحب لأن الجهاز يعمل لمدة 10 أيام بحالة جيدة ثم يفصل الضاغط تم التركيز على خط السحب بأكمله دون جدوى ولايوجد أى أثر لوجود زيت فقررت فك ملفات المبخر وتم لحام بلف شحن بأحد أطرافه ولحام الطرف الآخر وكبسه بالفريون أيضاً psi 100 وتم وضعه بالكامل فى البانيو ولكن دون جدوى؟ *فشعرت بالضيق وتم تركيب المبخر كما كان والهمنى الله عز وجل أن أفك قاطع الضغط المنخفض وفك أسلاكه ووضعته بأكمله فى كوب من الماء حلاوة روح وفوجئت بأن التسريب منه وضعيف جداً وبفحصه جيداً لاحظت التسريب من منفاخ الضغط تم شراء قاطع جديد وتركيبه وعمل تفريغ وشحن الجهاز وعمل الصيانة اللازمة وأصبح يعمل بحالة جيدة






Khaled Suleiman
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 74
نشاط [ Khaled Suleiman ]
قوة السمعة:0
قديم 12-06-2014, 12:44 PM المشاركة 4   
افتراضي


3- صاحب الموضوع .ahmmad2


السلام عليكم
لدي مشكلة في السبلت وهي في التبريد يعمل بشكل جيد ولكن عند التحويل الى التدفئة القطعة الداخلية لا تعمل المروحة حتى بعد 3 دقائق لاتعمل مع سماع ضجيج في القطعة الخارجية وعند اطفاء السبلت بالريموت كونترول تستمر الضجة (ازيز قوي)
الا اذا رفعت عنها المصدر الكهربائي تختفي الضجة
يرجى افادتي ما هي الاسباب التفئة لاتعمل مع سماع الضجيج
هل هو صمام العاكس ام الحساس ام الكارت ام .......
ولكم جزيل الشكر.



بعد فحص الملف وجدت الفولتية عليه اقل من 220 فولت والذي ادى الى سماع الضجة وتبين سبب ضعف الفولتية الى التوصيل الرديء للمصر الكهربائي في الوحدة الخارجية وبعد ضبطها وتنظيفها بسبب الرطوبة والاتربة رجعت الفولتية الصحيحة وعملت التدفئة بشكل ممتاز وتبين لي ان بعض السبالت مثل السامسونج يجب ان تكون الفوتية للمصدر. 220 فولت ثابته ععكس بعض السبالت الاخرى مثل اواكس الصيني يعمل اقل من 220 فولت للفائدة وشكرا مرة اخرى الذين شاركو معي في بيان الاسباب


http://www.qariya.info/vb/showthread.php?t=141717


التعديل الأخير تم بواسطة : Khaled Suleiman بتاريخ 12-06-2014 الساعة 12:57 PM

Khaled Suleiman
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 74
نشاط [ Khaled Suleiman ]
قوة السمعة:0
قديم 12-06-2014, 12:49 PM المشاركة 5   
افتراضي


4- صاحب الموضوع . alm7rom


السلام عليكم
لدي مكيف شباك من نوع مستو بيشي قديم
بارد حار
الحار هواء بدون سخونة
مالحل ..؟؟؟


تم الحل
المشكلة من الثيرموستات
اشتريت جديد وبدا يفصل والحار يعمل



http://www.qariya.info/vb/showthread.php?t=140113


Khaled Suleiman
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 74
نشاط [ Khaled Suleiman ]
قوة السمعة:0
قديم 12-06-2014, 12:56 PM المشاركة 6   
افتراضي


5- صاحب الموضوع . charifrouached




مكيف ثلاثي الثور سبلت عمودي سعة 48000 BUT عند التشغيل يضهر عليه رمز F1



شكرا للجميع لقد وجدت الحل بادن الله لقد وجدت تسرب في غاز التبريد لان المكيف يحتوي على حساس للضغط



http://www.qariya.info/vb/showthread.php?t=142211


Khaled Suleiman
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 74
نشاط [ Khaled Suleiman ]
قوة السمعة:0
قديم 12-06-2014, 01:16 PM المشاركة 7   
افتراضي


6- صاحب الموضوع .farid9798


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لدي مكيف من نوع كوندور 13000 بتيو
كان يشتغل عادي ثم مرة على مرة يتوقف ويعيد التشغيل لوحده وكان الكهرباء قطعت ثم عادت .
ولا يوجد وقت محدد
وبعد ذلك اصبح يتوقف عن العمل كانه غير موصول فانزع عنه الكهرباء لمدة من الزمن ثم اعيد الكهرباء يشتغل .
ثم بعد ذلك اصبح يتوقف واقطع عنه الكهرباء لمدة يوم يشتغل والان توقف نهائيا وكان الكهرباء غير موصولة

قمت بتفقد الكهرباء في لوحة الام اجد الكهرباء منشورة في كامل اللوحة وعند قلب ماخذ الكهرباء لا اجد الكهرباء في اللوحة نهائيا




تم بحمد الله حل المشكل غيرت 5 ديود عن مخرج المحول الكهربائي




http://www.qariya.info/vb/showthread.php?t=136567






Khaled Suleiman
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 74
نشاط [ Khaled Suleiman ]
قوة السمعة:0
قديم 12-06-2014, 01:26 PM المشاركة 8   
افتراضي


من اعطال ريموت التكييف

عندي مكيف هاير لا أعلم كيف تغير نظام درجات الحرارة من سلزيوس وأصبح فهرنهايت
فهل من طريقة الى إعادته سلزيوس؟؟؟؟



الحلول

---يوجد فى الريموت عدد 2 زرار لزيادة أو نقصان درجة الحرارة
إضغط على الإثنين فى نفس اللحظة سيتم التغيير كما تريد


--- في وراء الريموت فتحة صغيرة او تحت البطاريات اضغط عليه ويعيد نظام الريموت الى الاصل وشكرا

--- حل تانى وهو نزع بطارية الريموت والانتظار دقيقة واحدة ثم نقوم بتركيب البطارية مرة أخرى وكل حاجة فى الريموت هترجع على اصلها


--- (صاحب الموضوع ) عامل الصيانة قام بإصلاح العطل بالضغط على زر sleep تسعة مرات وبسرعة
ومن ثم قام بإطفائة وتشغيله


http://www.qariya.info/vb/showthread.php?t=134299

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 07:58 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025